Сетевая карта CP5611 перестала опознаваться. Пишет - неизвестное сетевое устройство, что делать, с сименсами никогда не сталкивался.
В смысле перестала ?
Раньше работала ? Как долго ?
Что делалось до неисправности ? Установка ПО, смена оборудования ?
И как это "никогда не сталкивался" и "перестала опознаваться" ?
А до этого кто ее опознавал ?
Комп ее теперь видит как неизвестное сетевое устройство, до этого работала полтора года не выключаясь. Перестала опознаваться сама по себе, те. ничего не предшествовало этому. Тот кто устанавливал нам это оборудование, передал мне диск с программой, сказал, что при инсталляции, драйвера тоже установятся. Не помогло, что дальше, В другой слот тоже пробовал, ничего.
Гарантийный срок отработала....
Что ж грустно.
Видимо умерла,
для верности можно воткнуть в другой комп.
Если и там не опознается, то нужно менять.
"Я так думаю" (С).
Не совсем понятно, какое программное обеспечение вы переставляли. Если Step7, то должен у вас на компе быть такой пункт в меню simatic ( или Simatic Net ) - Set PC PG interface, его нужно открыть и посмотреть, есть ли карточка в его списке. Если есть - попробовать ее протестировать ( test ) и сбросить (reset ). Для гарантии
можно поставить Step7 V5.1 - он знает только 5611 и 5511.
Если ВинСС - не уверен, что в дистрибутиве есть дрова для 5611.
Сергей Долганов
2.11.2007, 13:47
В дистрибутиве WinCC драйверов нет.
Варианты установки драйверов карты:
1. Step7
2. SimaticNet
Установлен ли один из этих продуктов?
Сергей Долганов
6.11.2007, 10:17
Пуск->SIMATIC->SIMATIC NET-> Set-PG\PC Interface->Select->Выбрать в левой части карту CP5611 Plug&Play->Install
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.