Полная версия этой страницы:
Honywell XPC 500
Сергей Долганов
21.11.2007, 10:53
Здравствуйте Уважаемые.
Имеется в наличии станция оператора с предустановленных XBS и ISA картой XPC500. Машина умерла, пришлось восстанавливать систему на "новой". Соственно вопрос: где взять драйвер для этой карты? Поделитесь у кого есть.
Насколько я помню, специально драйвер под эту плату не устанавливается. Там при установке XBS указывается с какой платой будет работать XBS. Если не ошибаюсь, предлагается МРСР и XPC500. МРСР - для пожарки.
Сергей Долганов
21.11.2007, 11:40
Я тоже так помнил.
"Нет ответа от коммуникационнной платы" Дает выбрать три прерывания, два из доступных заняты (что мне подтверждает и сам XBS), на третье не ругается но выдает вышеуказанною ошибку.
Значит, дохлая плата
Кстати, а на плате номер прерывания устанавливали?
Сергей Долганов
21.11.2007, 11:48
Плата врятли дохлая. А где на ней выставляется прерывание?
Вы уж простите, я давно испорчен технологиями Plug&Play

P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\
Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 11:48) [snapback]192517[/snapback]
А где на ней выставляется прерывание?
P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\
Вот, млин, не помню. Там есть джамперы, которыми можно выставить всего 3 прерывания. Если правильно помню, то это 10, 11 и 15 прерывания. Вроде бы как этот джампер надо на одно из трех мест воткнуть.
Сейчас искал у себя в компе что-нибудь по этой плате - не нашел. Дома точно есть, а на работе нет. Если не забуду, то завтра скину
Сергей Долганов
21.11.2007, 12:20
У меня такое очучение что на 10 она и сисдит какраз (есть у меня в диспетчере устройст неизвестный девайс с 10 прерыванием), однако выбрать 10 прерывание не дает, по каким-то причинам, сам XBS.
Есть такая фигня. Надо дизаблить то устройство, которое пользуется этим же прерыванием, чтоб XBS смог его захватить, а потом уже можно снова подключать отключенное.
Кстати, нашел кое что. В хелпе по EBI. Сейчас скриншот сделаю.
Communications Settings for XPC500
XPC500 ISA Card
Configure the communication parameters for the XPC500 card before you install the server software. Make a note of the settings because you need them when using the C-Bus configuration tool. (See Configuring C-Busses.)
Install the server software.
After server software installation, configure the C-Bus.
XPC500 PCI Card
Install the server software.
Shutdown the computer
Insert the XPC500 PCI card into the computer
Install the driver for the XPC500 PCI card when prompted by the Hardware wizard. (The driver is located in the \thirdparty folder on the Honeywell CD).
XPC500 Card Settings for Communication
Baud rate
9600 (mandatory when using XD505 on a directly connected C-Bus)
76800 (recommended when using XD508 on a directly connected C-Bus)
9600, 19200, 38400 (other rates possible for XD508 on a directly connected C-Bus)
2400 (recommended when using a modem port for remotely connected C-Bus)
1200, 4800, 9600 (Other possible rates for modem ports and depending on the type of modem hardware used. See the installation instructions provided with the XPC500 card.)
Allowable I/O (hexadecimal) address for XPC500 ISA Card Only
250 (recommended for first XPC500 card)
260 (recommended for second XPC500 card)
330 (recommended for third XPC500 card)
280, 290, 2AO, 300, 310, 340, 350 (other allowable I/O addresses)
Allowable interrupt (IRQ) for XPC500 ISA Card Only
10 (recommended for first XPC500 card)
11 (recommended for second XPC500 card)
15 (recommended for third XPC500 card)
Note: Ensure the XPC500 card interrupt and I/O settings do not conflict with other hardware on the system.
XPC500 ISA Card Settings
Здесь рисунок (скриншот)
Note
Do not use the end-of-line terminator resistor on the XPC500 (leave the jumper in the center-left position). If the card is on the end of the C-Bus, use the terminating resistor on the XD508 C-Bus submodule.
The XPC500 ISA card factory default settings are:
MSB=3 and LSB=0 for I/O Port Address 300h
Сергей Долганов
21.11.2007, 17:37
Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить.
Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 17:37) [snapback]192807[/snapback]
Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить.
Пожалуйста! Помню еще!

Только удивило откуда такое старье к Вам попало?
Сергей Долганов
22.11.2007, 9:39
Я ж уже рассказывал

У меня в эксплуатации котельная с диспетчеризацией на XBS. В эксплуатацию сдана в 1994 году, с этого года у меня реконструкция (переводим на сименс) однако до окончания еще далеко и приходится поддерживать "на ладан дышащую" систему
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста новичку ....
Есть плата контроллера XPC500 ISA , при запуске XBS со включеным дебагом выдает , что не хватает какого то Kernel драйвера ....
Может кто нибудь поможет ......???
Скинет драйверок по win xp или win 2000 ?
Заранее очень благодарен.....
XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.
Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
И еще почитайте всю ветку с начала.
Цитата(Mars @ 11.12.2012, 7:18)

XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.
Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
И еще почитайте всю ветку с начала.
Ну почему же

. Последняя XBS 1.7.1 датирована аж 2004 годом. Официально поддерживала Windows 2000 Pro, а по слухам кто-то даже ухитрялся вкорячить ее под ХР (как я понимаю сильно зависит от использемых интерфейсов.
Боюсь, что у клиента не 1.7.1

Во всяком случае на kernel ругается, что и наводит на мысли
Спасибо огромное за помошь
Система завелась после переустановки ...