Здравствуйте. Схема котельной т/о на отопление и т/о на ГВС.
Для регулирования температуры на отопление по температурному графику на внутреннем контуре стоит трехходовой клапан Данфос, при повышении температуры нар. воздуха, вода через клапан идет мимо теплообменника. На т/о ГВС так же стоит трехходовой в зависимости от температуры воды на входе в т/о ГВС уменьшается расход по греющей стороне.
Подскажите, пожалуйста какое оборудование можно использовать вместо трехходовых клапанов при большой мощности котельной например 15МВт на отопление (Ду 300). Посоветуйте какую еще схему можно использовать в данной ситуации
транзит
Рециркуляционный насос соответствующей производительности.
tiptop
Есть мысли (см. рисунок), но на практике пока не проверил. wink.gif
Пояснения - здесь:Тепломеханическая схема двухконтурной котельной (внизу страницы). А повыше - написано о моём отношении к трёхходовым...
Вариант №2 - водоподогреватели подключают так же через двухходовые клапаны, а для перепуска параллельно всему этому ставят регулятор перепада давления. mellow.gif
Вариант №3 - с дополнительными насосами, только не для рециркуляции, а для водоподогревателей (котловые работают на гидравлическую стрелку). Но это уже - "городить огород". huh.gif
tverdohleb
Цитата(транзит @ 21.11.2007, 18:35) [snapback]192731[/snapback]
Рециркуляционный насос соответствующей производительности.

Подскажите пожалуйста в чем плюсы подобной схемы? Идет удорожание проекта и все равно нужно ставить регулирующие приборы на на т/о отопления и т/о ГВС
tverdohleb
Уважаемый tiptop спасибо за схему, rolleyes.gif примерно так и делаем на больших диаметрах, но на перемычке ставим затвор с приводом и ЗПД для выравнивания сопротивлений между контуром отопления, ГВС и перемычкой. ЗПД настраивают монтажники при пуске кротельной.
В1 я всегда делаю через подпиточный бак (норм на него практически нет) так что делаем примрно 1,5х2х2 и из него подпиточные насосы. Подпитку внутреннего контура делаем и через соленоидный или ставим так же маленькие подпиточные насосы.
Ваш Вариант №2 - водоподогреватели подключают так же через двухходовые клапаны, а для перепуска параллельно всему этому ставят регулятор перепада давления, мне не очень понятен. Регулятор давления до себя на большой диаметр стоит дороже насоса. Будьте добры поясните плясы этого варианта. rolleyes.gif
tiptop
Цитата(tverdohleb @ 23.11.2007, 12:40) [snapback]193605[/snapback]
Подскажите пожалуйста в чем плюсы подобной схемы? Идет удорожание проекта и все равно нужно ставить регулирующие приборы на на т/о отопления и т/о ГВС

... и на рециркуляционный насос.


Цитата(tverdohleb @ 23.11.2007, 12:57) [snapback]193612[/snapback]
Ваш Вариант №2 - водоподогреватели подключают так же через двухходовые клапаны, а для перепуска параллельно всему этому ставят регулятор перепада давления, мне не очень понятен. Регулятор давления до себя на большой диаметр стоит дороже насоса. Будьте добры поясните плясы этого варианта. rolleyes.gif

Мой вариант - самый первый. rolleyes.gif