Татьяна
Добрый день. Помогите разобраться. нужно подобрать циркуляционный насос на внутренний контур системы котел- теплообменник. интересует напор. я его считала следующим образом: гидравлическое сопротивление котла+ потери в теплообменнике + потери на участках труб. т. е. примерно получилось 6 м. в.ст. мне сказали нужно брать минимальное давление воды в котле( 3 бара) +10м.в.ст. потери приблтизительно. итого получается 40м.в.ст. не много ли? рассудите пожалуйста. как все-таки правильно? helpsmilie.gif
транзит
Какой котёл? Читайте паспорт котла, в нём указан расход воды, методика расчёта правильная. Но 10м/в.ст-круто.
транзит
Цитата(транзит @ 21.11.2007, 15:09) [snapback]192653[/snapback]
Какой котёл? Читайте паспорт котла, в нём указан расход воды, методика расчёта правильная. Но 10м/в.ст-круто.

Может быть +10%?
jota
3 бар - это допустимое статическое давление в котле - к потерям отношения не имеет. Посчитали 6м? Теплообменник около 2м, котёл тоже не больше - откуда 6м?. Во всяком случае необходимый напор принимайте для 2-й скорости насоса (т.е. будете иметь запас - 3 скорость)
транзит
Цитата(jota @ 21.11.2007, 17:38) [snapback]192809[/snapback]
3 бар - это допустимое статическое давление в котле - к потерям отношения не имеет. Посчитали 6м? Теплообменник около 2м, котёл тоже не больше - откуда 6м?. Во всяком случае необходимый напор принимайте для 2-й скорости насоса (т.е. будете иметь запас - 3 скорость)

Лучше, в таком случае, использовать насос с интегральной головой.
jota
Для внутреннего контура с постоянными расходом и перепадом давления применение насоса с частотником-неоправданная роскошь
Татьяна
котельная с двумя газовыми котлами КСВ-2,0. получается про перепаде температур 25 градусов. расход 140м3/ч. а напор 2м.в.ст. сопротивление котлов и теплообменника 2,9 ну и плюс метр запас. поэтому 6м.в.ст. . ну они настаивают на 40м.в.ст. все же как же им грамотно обьяснить что они не правы. помогите helpsmilie.gif
Alexplumb
Попробуйте циркуляцию в контуре котлы-теплообменник поддерживать циркуляционными насосами, а минимальное давление в контуре - подпиточными. wink.gif
ТТГВ
Татьяна Ваш подход ясен но не верен
посчитайте еще и сопротивление кранов фильтров обратных клапанов, а то будет как у одной конторы с БТП, потери в теплообменнике 2 метра насос заказчик на систему отопления просил 10 метров располагаемого напора вот поставели насос на 12 метров, только в узле по итогу протери 10 а на систему осталось 2. И не стесняетеь брать запас больше, как всегда загадят фильтра птубы в газовом котле за сезон (Хотя конструкцию вашего котла не знаю), и все насосы к новому гду еле дышать. Запас минимум метров 5 и пошли все на фиг.
Много раз сталкивался что запаса 1-2 метра не хватает!!!
jota
Посмотрите http://www.sibps.ru/data_project/804.htm - там Ваша котельная с насосами clap.gif
Евпатий
Цитата(Татьяна @ 22.11.2007, 13:13) [snapback]193211[/snapback]
котельная с двумя газовыми котлами КСВ-2,0. получается про перепаде температур 25 градусов. расход 140м3/ч. а напор 2м.в.ст. сопротивление котлов и теплообменника 2,9 ну и плюс метр запас. поэтому 6м.в.ст. . ну они настаивают на 40м.в.ст. все же как же им грамотно обьяснить что они не правы. помогите helpsmilie.gif

2м котлы+2,9т/о=4,9м+потери в трубах и арматуре. Плюс запас процентов 20. Опасения ТТГВ понятны, если общий контур с тепловой сетью, но у Вас котловой контур отделен теплообменником, заполните химподготовленной водой и порядок. А необходимое минимальное статическое давление поддерживайте мембранным баком и конечно, подпиткой.
Если хотите "грамотно объяснить", покажите им документ СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения", рекомендации по выбору насосов из п. 5.18:
- напор насосов первичного контура на 20-30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле;
Татьяна
Всем большое спасобо))