Цитата(Татьяна @ 22.11.2007, 13:13) [snapback]193211[/snapback]
котельная с двумя газовыми котлами КСВ-2,0. получается про перепаде температур 25 градусов. расход 140м3/ч. а напор 2м.в.ст. сопротивление котлов и теплообменника 2,9 ну и плюс метр запас. поэтому 6м.в.ст. . ну они настаивают на 40м.в.ст. все же как же им грамотно обьяснить что они не правы. помогите

2м котлы+2,9т/о=4,9м+потери в трубах и арматуре. Плюс запас процентов 20. Опасения ТТГВ понятны, если общий контур с тепловой сетью, но у Вас котловой контур отделен теплообменником, заполните химподготовленной водой и порядок. А необходимое минимальное статическое давление поддерживайте мембранным баком и конечно, подпиткой.
Если хотите "грамотно объяснить", покажите им документ СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения", рекомендации по выбору насосов из п. 5.18:
- напор насосов первичного контура на 20-30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле;