Цитата(shylock @ 27.10.2009, 16:59)

Была на axdemo.tridium.com, но сейчас чего-то не работает. Демо-сайты есть у разных интеграторов (см. например тут
http://www.minvalco.com/tridium.htm), но они обычно весьма убогие. Включая и главное тридиумовское демо. На практике делают вещи намного интереснее.
Уже довольно давно почти везде Qnx.
Про затраты поспорю: в один Jace контроллер включена поддержка почти всех протоколов, которые можно встретить в здании (LON, BACnet, Modbusы всех мастей, M-bus, KNX и др.) Посчитайте, во сколько Вам обойдутся все OPC сервера.
Плюс этот Jace будет тихо стоять в шкафу, где его никто не отключит, не будет пытаться на него инсталлировать Warcraft и выдёргивать провода, чтоб перенести на другое место.
QNX тоже неплохо - промышленная, встраиваемая etc. Со своими +/-.
Если на объекте встретится описаная Вами солянка - "LON, BACnet, Modbusы всех мастей, M-bus, KNX и др." - вопрос к талантливым интеграторам, которые это намутили. Обычно используется 1-2-(3 редко) коммуникационных протокола для устойчивой работы сети управления, простоты администрирования, развития и т.п.
Относительно протоколов - SCADA имеют набор собственных драйверов для поддержки стандартных протоколов. Modbus RTU, Modbus TCP поддерживают практически все, по умолчанию, в стандартной поставке. К примеру, в SCADA IGSS - около 80 драйверов. В PcVue включена поддержка LON, Modbus RTU, Modbus TCP и пр. ZenOn, InTouch Compact Edition работают и на WinCE - если хочется повозиться. Плюс web-серверы, если кому-то нужны.
Некоторые протоколы действительно приходится подключать через OPC серверы или аппаратные шлюзы. Но Вы покупаете то, что необходимо под конкретный проект.
Jace обычно является сервером. Диспетчерские терминалы - клиенты, компьютеры с той-же WinXP, как правило.
Относительно того, что диспетчерские компьютеры пытаются использовать не по назначению - это вопрос администрирования ОС и ответственности персонала. Вы можете закрыть и WinXP, и защитить/изолировать обычный системный блок.
Еще раз повторю, неплохое железо и ПО, "заточеное" решение под СУЗ, продавать, наверное, можно и интересно.
Но с точки зрения общей стоимости Jace/Niagara/Vykon мы и не ставили, выбирали решение на основе SCADA+(OPC серверы или аппаратные шлюзы).