Ситуация такая надо сделать проект крышной котельной, но дом на котором она будет находится высотой 30м

пожарнику нужно предоставить мероприятия по пожарной безопасности кто нибудь сталкивался

,

чем можете
По высоте в 30 м в СНиП Котельные установки и СП Проектирование автономных источников теплоснабжения есть совершенно конкретные указания о том, что от пожарника необходимо взять справку (разрешение) о наличии машин с возможностью тушения, эвакуации людей и т.д. в высоких сооружениях. Мероприятия по пожарной безопасности - отдельный раздел проекта, к ОВ, ТМ и т.п. имеющий весьма отдаленное отношение.
Получив эту справку от пожарников - те ни кто не спросит можно или незя... самое главное правильно расчитать пьезометр по давлению будет (он будет в середине дома перевернутый), а так в Саратове были запроектированы крышные котельные и на отметках +35,000, +46,000 - хотя машин таких у пажарников нету, они пишут что надо сделать, поднять сухотруб, соорудить порошковое или како-нить другое пожаротушение котельной, каждый случай особенный, у нас заказчики приносят такие справки готовые.... они же и прикладываются к проектам