ivan-l-ing
29.11.2007, 16:56
Добрый день.
До ужаса тривиально.
Нужна треугольная воздухозаборная наружная решетка. Всех производителей по С-Пб кого знал обзвонил - фиг, москвичи тоже отказываются. (арктос, рон-стар, лиссант) Размеры 1100х850 (длина-высота). Может кто сталкивался и знает у кого можно заказать, уж очень не хочется в воздухозаборе делать 5м/с.
Giedi Prime
29.11.2007, 23:08
Если, конечно, не требуется очень эстетическая решётка, то можно самим разработать и в проект приложить как нестандартную конструкцию. Расчитать живое сечение, рамку из уголков, фас, профиль, масса.
Вот, как образец, не треугольная правда.
Alexplumb
29.11.2007, 23:40
Конечно самим!
Ничего типового треугольной формы не найдете...
НО! Можете поискать производителей. которые вам ее за денюжку разработают.
Треугольная - это что выход из двухскатной крыши?
ivan-l-ing
30.11.2007, 9:29
Народ, что за разглагольствования. Вопрос четкий! Кто? Все разработано и разрисовано, а делать никто не хочет.
Pour jota
вы почти правы, коттедж, по другому не скажешь, это единственное место которое указал заказчик
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
klimat45
30.11.2007, 11:15
Вы попробуйте четкий рабочий чертёж сделать и предложить любой не крупной организации. Там сделают либо из готовых алюм. профилей, либо вручную. К сожалению не знаю московских производителей, но в Е-бурге помоему этот вопрос решить можно.
ivan-l-ing
30.11.2007, 11:23
Говорю же, всем Питерским чертеж отправлял, все отказались (из тех кого знаю).
В двускатной крыше можно сделать прямоугольный проём, стенки и крышу, как раньше делали "слуховые окна" на чердаках - не только 3-угольные, но и прямоугольные. Дайте задание архитектору.
2 способ - вмонтировать прямоуг.решётку в скат крыши, а сверху построить 3х -угольный козырёк.
Насчёт 3-угольной решётки - не смешите монтажников (по месту делать - качество "0", через год заржавеет и потечёт разводами по крыше)
Только сейчас рассмотрел чертёж - решётка на уступе наружной стены? Я бы делал 2 решётки под углом друг к другу и соединил бы штанами или просто общим ящиком внутри
klimat45
30.11.2007, 11:32
Тогда может вывести приёмный корб, и в нем прямоугольные решётки, или заказчик капризничает?
ivan-l-ing
30.11.2007, 11:37
Он не то что капризничает, он вообще сказал, чтобы со стороны не было видно вентиляции соседям. Ели убедили выходы вытяжки в кровле сделать. Там конденсатор чуть ли не камуфляжного цвета в кустах сныкан. (утрированно)
klimat45
30.11.2007, 11:47
А внизу карниз (белый который), туда доступ есть? Нормально получилось бы снизу решетки поставить.
ivan-l-ing
30.11.2007, 11:49
Там кабинет - занижать потолки нельзя.
klimat45
30.11.2007, 11:59
Ну тогда либо действительно архитекторов подключать, либо оставлять такую скорость (что не так уж и страшно).
5м/сек - будет свистеть у окна кабинета
Артем_VSSM
30.11.2007, 12:32
Съездите на металлобазу в Вашем нороде. Или найдите хорошего сварщика, сварите из уголков, затяните сеткой и покрасьте!
ivan-l-ing
30.11.2007, 14:34
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
ivan-l-ing
12.4.2008, 16:07
Дабы тема получила свое завершение решил отписаться.
Решетка а-ля "дядя Вася" никто из производителей не взялся
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Зольников Михаил
12.4.2008, 19:30
Дорогой Иван, предлагаю Вам поступить, как Вы предложили в теме «вентиляция гостиницы» («лично я послал бы нах как только услышал, что меня пытаются напрячь ВЕ в гостинице делать в принципе вплоть до увольнения»). Судя по всему, Заказчика Вы никуда не послали :-))).
Такую решетку изготовить вполне реально, было бы желание.
ivan-l-ing
12.4.2008, 19:39
Михаил поясните что имеете ввиду.
Такой способ забора воздуха не противоречит принятым проектным решениям и была лишь трудность воплощения в жизнь.
Если вы о легких перекосах, то с земли их не видно, а функционировать не мешает.
Зольников Михаил
12.4.2008, 20:21
Если это фото решетки с Вашего объекта, то она очень нравится. Серьезно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.