Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация Carel
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Малышев Денис
Кто-нибудь работал с программой PlantVisor? Что представляют собой новые разработки (Embedded, PRO, IDE PlantVisorPRO)? В буклетах содержиться только общая информация о новом программном обеспечении.
student
Мы работаем с этой программой! Если ты знаешь html и java программирование и сам контроллер ты можешь перебрать PlantVisorPRO и получить как кнопки запуска остановки и.т.д. вплоть до полного контроля системы. PlantVisorPRO не может программировать контроллер для этого нужен ET32 Manager.
Малышев Денис
Всё бы ничего, но один косяк немного бесит. При разработке системы диспетчеризации на основе PlantVisor Enhanced 2.0 возникает необходимость редактировать var-файлы. После чего, при запуске PlantVisor (со вставленным в компьютер ключом) появляется ошибка, и ситсема не запускается. Если загружать без ключа всё запускается нормально. Приходиться запускать без ключа, подтверждать работу на три часа, а затем вставлять ключ.
Может нужен какой-то особый редактор var-файлов? Пробовал редакторы, работающие с Юникодом – всё также.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.