Привет! Помогите пожалуста! Я занимаюсь обвязкой калориферов и у меня постоянно возникает вопрос, какая оптимальная скорость теплоносителя должна біть на входе в калорифер? можно ли принимать скорость 0,4 м/с? или она маленькая? helpsmilie.gif
jota
Цитата(VANDA @ 10.1.2008, 11:20) [snapback]208451[/snapback]
Привет! Помогите пожалуста! Я занимаюсь обвязкой калориферов и у меня постоянно возникает вопрос, какая оптимальная скорость теплоносителя должна біть на входе в калорифер? можно ли принимать скорость 0,4 м/с? или она маленькая? helpsmilie.gif

К Litvinov
Ванда спрашивает о скорости теплоносителя в трубе обвязки калорифера rolleyes.gif
Вы наверно хотели напугать девочку досмерти mad.gif mad.gif

Ванда, скорость в обвязке калорифера принимайте по условиям шума и располагаемого давления. Обычно скорость теплоносителя бывает от 0,5 до 1,0 м/с. Но может быть и 0,4м/с только трубы будут толще smile.gif
Litvinov
упс, заработался... удаляю пост (что бы не пугать до смерти:)