Кто знает: имеет ли ШИМ -выход какой-нибудь из контроллеров Siemens серии RLU200 , а то из "руководства..." для RLU222 (A02) сложно сделать вывод про работу выхода Y в режиме управления температурой на притоке с регистром эл. обогрева - если даже одной ступени калорифера много по мощности то как происходит регулирование?
durolei
Давно ушёл от Семёнов но знаю точно ШИМ там не предусмотрен. А для того чтобы использовать сигнал 0-10в. для управления эл грелкой необхобим какой нибудь аналогово цифровой преобразователь.(если неодходимо использовать несколько ступеней нагрева).Готовый продаётся в Арктике, а по интересней можно собрать на свободно програмируемом реле типа ESSE или Мюллер. Но проще всего взять контроллер типа Corrigo e-15 или выше. Там всё есть!