Цитата(Nocav @ 21.1.2008, 21:02) [snapback]212912[/snapback]
Задача технич. вода выход с градирни управление вентиляторов через чрп
Нужен накладной датчик до 50грд.
Просто у метрана -50+50
Если есть 0-+50 вообще класс
А в чём Вы видите глубокий смысл так сильно сжимать диапазон? У ЧРП, как правило, достаточно хорошее разрешение по аналоговым входам.