Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как остановить течь?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
AlterNet
Ситуация такова: существует вытяжка из душевых, в которых народ никогда не прекращает мыться. В канальном вентиляторе, осуществляющем вытяжку образовалась непрекращающаяся течь. Существует два выхода:
1. Поставить поддон под вентилятором и вывести конденсат на улицу.
2. Либо более утонченный способ- поставить некий фильтр-каплеотбойник непосредственно после душевых и выводить конденсат в канализацию.
Что посоветуете в качестве фильтра-уловителя?
BRus
осушитель в канал bleh.gif
AlterNet
Весьма интересно, сколько это будет стоить-наверное как вся вентиляция этого здания smile.gif
Нестор
1. Если летит капельная влага, тогда можно ставить каплеотделитель (элименатор)+ поддон+ отводящая трубка.
2. Если летит туман или просто влажный воздух и происходит конденсация в канале осушение усложнится.
AlterNet
Воздух из душевых перенасыщен водяными парами и после попадания в канальный вентилятор, корпус которого посути является отбойником, конденсируется и течет аки весенний ручей. Поэтому наверное следует придумать что-то, наподобие круглого фильтра, где вместо нетканки будет размещен материал, обладающий свойствами поглощения.
Заглянул
А нельзя нагреть воздух градусов на 5..10 ?
До вентилятора.
Жалко конечно киловаты выкидывать.
ТТГВ
Насколько понимаю течет по стенкам воздуховода, вот с них и отводите влагу в канализацию
LordN
Цитата(AlterNet @ Dec 7 2005, 13:35 )
Ситуация такова: существует вытяжка из душевых, в которых народ никогда не прекращает мыться. В канальном вентиляторе, осуществляющем вытяжку образовалась непрекращающаяся течь.

......

Что посоветуете в качестве фильтра-уловителя?

марка/тип вента?
если что-нить вроде остбергововского СК, то я как-то делал следущее:
промазал место соединения "чашек"-половинок герметиком, в нижней точке просверлил дырочку и вставил туда патрубок для отвода конденсата. конденсат отводился назад, в душевую. вент был установлен на горизонтальном участке в.в-да.
AlterNet
Именно так и есть. Стоит Ostberg CK 250C, и из негерметичного шва хлещет вода. Вариант с устройством
поддона самый легкий, на нем и остановлюсь.
LordN
Цитата(AlterNet @ Dec 13 2005, 20:38 )
Именно так и есть. Стоит Ostberg CK 250C, и из негерметичного шва хлещет вода. Вариант с устройством
поддона самый легкий, на нем и остановлюсь.

просверлите дырочку, это проще. патрубок можно взять из ЗИПа внешника любого сплита.