EvgenKalina
31.1.2008, 15:49
Кто занимается испытаними тепловых сетей на тепловые потери? Давайте меняться опытом. Есть определённые наработки.
испытатель
10.2.2008, 12:22
Ну я занимался. Самый надежный метод для зависимых систем теплоснабжения - установка теплосчетчиков на участке (без расходомеров с обязательной функцией архивации). Через несколько дней при существенных изменеиях параметров теплоносителя (погодных условий) снимите архивы температур с точностью до сотых градуса и экстраполируйте изменение внешних условий на падение температур. Диаметры и изоляция за это время не изменяются. Тонкость в том, чтобы использовать не абсолютные показания а изменения) потому что по абсолютке большая погрешность термометров. Еще в теплосчетчиках предлагается перекомплектовать термодатчики, используя для канала одной трубы термометры из согласованной пары. Т.е. разделите согласованную пару с одного теплосчетчика и другого пополам, от одного на подачу с другого на обратную. Погрешность измерения -10...15% очень хорошая. Для независимых (как в европе) - только полнокомплектный теплосчетчик.