Полная версия этой страницы:
Вентиляция кухни
На кухне имеется газовая плита и теплогенератор для отопления и ГВС. В каких нормах можно посмотреть воздухообмен при таком газоиспользующем оборудовании.
sergeymgu
12.2.2008, 11:29
СНиП 31-01-2003_ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
п.9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по оптимальным нормам ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии с таблицей 9.1 .
Таблица 9.1
Помещение Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее
в нерабочем режиме в режиме обслуживания
Кухня с электроплитой 0,5 60 м3
Помещение с газоиспользующим оборудованием 1,0 1,0 + 100 м3 на плиту
Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе 0,5 1,0 + 100 м3 на плиту
СНиП 31-02-2001_дома жилые одноквартирные:
п.8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час..
СНиП_инстр. по размещ. тепл. агрегатов:
п.5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
Спасибо.
Мне больше подходит СНиП 31-01-2003_ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ. Но в нем не оговаривается, какой должен быть объем кухни при установки плиты и теплогенератора. Я же не могу ссылаться на СНиП_инстр. по размещ. тепл. агрегатов: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, т.к. дом многоквартирный.
Цитата(ARTEM @ 13.2.2008, 6:03) [snapback]221272[/snapback]
... не оговаривается, какой должен быть объем кухни при установки плиты и теплогенератора...
я такого требования то же не нашел, единственное что оговаривается - это минимальная площадь
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
Цитата
2.4*. Площадь гостиной (общей комнаты) в однокомнатной квартире должна быть не менее 14 м, в квартирах с числом комнат 2 и более - не менее 16 м, других жилых комнат и кухни - не менее 8 м. В однокомнатных квартирах типа 1А и двухкомнатных типа 2А городских домов допускается проектировать кухни или кухни-ниши не менее 5 м.
sergeymgu
13.2.2008, 10:04
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование:
п.6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы...
...Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
- с температурой теплоносителя до 95 °С;
- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
п.6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях.
...Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.