Sanek_77
Подскажите, как я понимаю, соленоид в этой схеме подпитки служит для сброса высокого давления воды в обратном трубопроводе системы вентиляции.
Рабочее давление в обратном трубопроводе системы вентиляции должно быть в пределах 4 Атм (при работающем цирк.насосе системы вентиляции т.о. в прямом 6 Атм).
Непонятно почему уставки для соленоида Рмах=3,3 Атм, Рмин=3,1 Атм
ssn
не, ну картинки надо сжимать.. это просто не красиво так делать...
Sanek_77
Извиняюсь
Sanek_77
Управление ИТП осуществляется прибором трансформер
jota
Что-то со схемой - белиберда какая-то
Sanek_77
Из обратного трубопровода -имеется ввиду обратка теплосети.
В систему вентиляции имеется ввиду - в обратку системы вентиляции.
zeman
Цитата(jota @ 20.2.2008, 22:15) [snapback]224045[/snapback]
Что-то со схемой - белиберда какая-то

Угу.
Расширительный бак и предохранительный клапан теплосети стоит в ИТП?
Как управляется электромотор, какое давление обратки теплосети, какой напор насоса, есть ли после насоса обратный клапан, Рмин и Рмах - это давления открытия-закрытия или наоборот?
Вообще такие вещи ставят обысно для байпаса насоса. Мало ли с ним что нибудь случится. А для сброса давления ставят предохранительный клапан, но не там, где он сейчас стоит, а после подпиточного клапана.
Sanek_77
Схему уточнил.
Оба бака находятся в ИТП. Давление в системе вентиляции: до циркуляционного насоса должно быть 4 Атм . Циркуляционный насос давит до 6Атм.
Как настроить систему правильно helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
И еще может ли быть такое: когда принудительно сбрасываешь давление с пмощью предохранительного клапана на 6Bar то по манометру ,возле этого клапана, видно что давление падает ощутимо, а показания датчика давления Корунд на трансформере как-бы запаздывают, т.е на манометре 3,2 Атм а датчик показывает 3,4. После того как сброс прекращается покзания датчика через некоторое время уже соответствуют манометру. Может ли это быть из-за того, что датчик находится выше точки сброса??????
jota
Теплообменник что, 2 ступенчатый гор.воды? Или кто-то намудрил, или Вы намудрили. Вы уж опишите как работает вентиляция и зачем регулировать давление? А то смысла всего этого не понимаю. Ну может коллеги что-нибудь поймут...
Sanek_77
Суть такова : городская вода нагревает местную воду которая идет на вентиляцию- все это происходит через теплообменник (на схеме забыл указать регулировочный клапан гороской воды Т1.)
А подпитка нужна для того чтобы вовремя обеспечить компенсацию избыточного или недостаточного количества воды в системе вентиляции.