Исходные данные - имеется помещение насосной, в котором из бака запаса воды насосами вода подается на технологические нужды в цех. Необходимо предусмотреть циркуляцию воды в бак в случае прекращения водоразбора в цеху.
Размышления таковы: при прекращении водоразбора давление в трубопровода возрастет, нужно поставить проебразователь давления, который даст сигнал на открытие електромагнитного клапана на циркуляционной линии. Вопрос вот в чем - проебразователи ОВЕН ПД 100 подойдут для таких целей? Или они просто дают сигнал о величине давления?
ScrewDriver
ЭКМ - то бишь электроконтактный манометр Вам поможет - если видели обычные манометры - дак вот, тоже самое, только имеет 2 контакта, которые срабатывают при верхнем и нижнем пороговом значении.

ПД100 - выдает величину давления пропорционально току(напряжению), для его использования необходим какой-либо регулятор с контактным выходом.
VeiTsi
ЭКМ при достижении определенного порогового значения даст сигнал непосредственно не електромагнитный клапан, или нужен какой то промежуточный блок автоматики?
Maikl_Khrupkin
А поставить ПЧ слабо
vladun
Цитата(Maikl_Khrupkin @ 5.3.2008, 16:24) [snapback]228658[/snapback]
А поставить ПЧ слабо

... с предохранительным ("до себя") клапаном, Вы ведь это имели ввиду ? wink.gif
mich_vk
поставьте предохранительный клапан..
А можно и просто какой-нибудь вентиль, чтобы хоть чуть чуть был проток. Центробежному насосу ведь в стенку можно качать.

Хотя я бы поставил мембранный бак и запускал и останавливал бы насос по реле давления. Много ли у вас там потребляется воды?
VeiTsi
Цитата(mich_vk @ 5.3.2008, 17:34) [snapback]228679[/snapback]
поставьте предохранительный клапан..
А можно и просто какой-нибудь вентиль, чтобы хоть чуть чуть был проток. Центробежному насосу ведь в стенку можно качать.

Хотя я бы поставил мембранный бак и запускал и останавливал бы насос по реле давления. Много ли у вас там потребляется воды?


Не все так просто...
По ТУ нужно сделать перемычку между нагнетающей линией и баком, с которого насосы качают. И в случае остановки водоразбора, вода должна циркулировать по схеме насос-бак.
Расход воды 9 л/с.
Maikl_Khrupkin
Накидайте функционалку
DriverFirst
Цитата(VeiTsi @ 6.3.2008, 9:10) [snapback]228828[/snapback]
Не все так просто...
По ТУ нужно сделать перемычку между нагнетающей линией и баком, с которого насосы качают. И в случае остановки водоразбора, вода должна циркулировать по схеме насос-бак.
Расход воды 9 л/с.

А зачем воду по кругу ганять? Чтобы линию не заморозить? Просто интересно.
alexpv
Есть такая штука, наз-ся реле протока жидкости. ее можно завязать с клапаном на линии рециркуляции.
ScrewDriver
Цитата(alexpv @ 6.3.2008, 9:39) [snapback]228904[/snapback]
Есть такая штука, наз-ся реле протока жидкости. ее можно завязать с клапаном на линии рециркуляции.


Не надежно - проток может образовываться и в случае отсутствия разбора.


Да, ЭКМ можно поставить на управление клапаном непосредственно. Верхний порог по давлению - на открытие клапана (отсутствует водоразбор), нижний порог по давления - на закрытие клапана (водоразбор начался). Ну может пару реле придется туда же втиснуть.

Рассматривайте ЭКМ как два реле - одно срабатывает по одному значению давления - другое по другому.
igor_l
а насосы мощные? (в плане их постоянных остановки и пуска...)
может перепускной клапан решит Вашу проблему? и никаких заморочек