Уважаемые коллеги имеется приточно-вытяжная установка КЛИМАТ-050, помогите найти схему обвязки калорифера или хотябы какую-нибудь подходящую.
Ёшкин кот.
Кнопку Поиск видели?
Видели ЖИРНУЮ строчку ИЗБРАННОЕ.
Спешал фор вы особо ленивый.
Схемы сантехобъвязки калориферов.
А еще нажмите эту
СсылкуПусть вам стыдно будет.
ivan-l-ing
27.3.2008, 18:15
Откройте на худой конец каталог ремака или вентрекса там готовые обвязки.
Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая?
Nkassandra
28.3.2008, 11:58
Цитата(sakovi4 @ 27.3.2008, 19:23) [snapback]235548[/snapback]
Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая?
Принцип один и тот же - изменение расхода, разница только в том какой клапан ставите 2-х или 3-х ходовой.
во, уже 3-ий день веду споры по поводу 3-х и 2-х ходовых клапанов. Кто-нибудь в кратце может описать преимущества использования того или иного. Принцип работы описывать не надо, сам знаю. Просто сухо факты, а то чем больше спорю, тем больше запутываюсь.
главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.
но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве.
Ivangeance
4.4.2008, 11:40
Наверно не в тему но может кто подскажет.
На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра
Давление на подаче около 3 бар.
Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет.
Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду.
Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы?
Цитата(LordN @ 4.4.2008, 5:18) [snapback]238591[/snapback]
главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.
но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве.
получается, что и то и то хорошо. везде можно сделать экономно
Цитата(Ivangeance @ 4.4.2008, 14:40) [snapback]238748[/snapback]
Наверно не в тему но может кто подскажет.
На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра
Давление на подаче около 3 бар.
Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет.
Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду.
Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы?
Проверти направление включение насоса, если оно правильное, то перед насосом поставьте манометр. При выключении насоса давление должно немного подниматься, если это не так то, скорее всего насос заклинило. Снимите насос и кратковременно пустите его на сухую, и всё будет ясно.
Valentin_K
6.4.2008, 21:18
Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало.
Ivangeance
7.4.2008, 9:11
Если у меня на входе в узел 3 бара.
Это большой перепад?
Valentin_K
7.4.2008, 10:36
Думаю да, насос то скорей всего на 0.3-0.4 бара. В общем ситуация пожожая на мою. Не могу вспомнить где, но где-то мне попадалась информация, что насосы с мокрым ротором может клинить в таких ситуациях.
Подскажите описание работы любой схемы, какой основной принцип? Заранее спасибо!
Выношу предупреждение! Первое и надеюсь последнее!!!
и
А слабо было предыдущую свою тему продолжить.
К теме вопроса - расскажите как автомобиль ездит. Очень развернуто.
ЛикБез.
Основной принцип - водичка горячая в калорифер поступает, а выходит из него более холодная. А воздух наоборот.
Автоматика регулирует расход водички чтоб воздух грелся только до заданной температуры.
Чему вас учат. Или так со строны заглянули.
И чего вас всех от темы про калориферы тошнит.
(про смайлы в названии темы)
Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)
Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback]
(для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)
Да докатились!!! На форуме специалистов "молодой, талантливый, подающий большие надежды специалист" слезно умоляет объяснить ему для чего нужен кран, насос и электропривод и вообще что куда течет!!
Трепещите господа заказчики, чувствую скоро кто из вас испытает на себе железную хватку сего "специалиста"
Цитата
для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.
Да они нафиг не нужны - производители изголяются, всякие ненужные шалабушки придумывают, чтоб денег побольше содрать!
Вообще лучшая вентиляция - гастарбайтер с опахалом - и скорость регулируется по устной команде и если заставить махать энергично, но с малой амплитудой - при необходимом расходе температура в помещении повысится за счет тепловыделений "экологически чистого вентилятора"
Ivangeance
9.4.2008, 12:21
Цитата(Valentin_K @ 6.4.2008, 21:18) [snapback]239544[/snapback]
Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало.
Допустим если я закрою краны перед узлом обвязки (это на подаче и на обратке)
И включу насос по малому контуру
Как увидеть что насос качает?
Valentin_K
11.4.2008, 17:34
Открутить пробку на корпусе и проверить вращение вала.
а если "экологически читый вентилятор" пукать будет? Нужен местный отсос!
Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback]
Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)
Всё это делается только для организации теплообмена [теплосъёма] в калорифере при ПОСТОЯННОМ расходе греющей воды (в не зависимости от температур вода/воздух). С наилучшими пожеланиями, Zanuda.
old patriot
23.8.2008, 12:15
Возможно кому-то пригодится...
Здесь представлена схема узла обвязки калорифера с 2-х ходовым клапаном в варианте качественного регулирования. Расход воды 2,34 м3/ч; перепад Т=95/70°С.
Предусмотрены все защиты.