Для ремонта платы котла необходимо имитировать пламя - т.е. ток ионизации порядка 5мкА.
Цепь такая <Вход датчика на плате - пламя - корпус горелки (земля)> Вместо пламени
ставил переменное сопротивление, емкость, неонку... . Не чувствует -почему? Подскажите.
Abok_f
1Мом + диод = плата видит пламя.