PaGal
Приходилось ли Вам когда-нибудь использовать на тепловых сетях теплогидроизоляцию типа ThermalCoat? (поставляется в виде мастики, наносится на трубу шпателем)
Проходило ли это Экспертизу и Технадзор где-то, кроме Сибири? Как покрытие вело себя в процессе работы?
kromwell
тема такая была http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=thermalcoat


Но тем не менее...


Во-первых я краску не продаю http://www.imsholding.ru/about/crew/usvn/ - можете проверить

а вот энергетических установок мы уже больше сотни сваяли.

Средняя насыщенность оборудования - около двух единиц на метр. Эй, любители мин ваты и окожуховки,

изолируйте ка мне эту радость! При этом всю арматуру закройте и отдельные кожухи на фланцевые стыки сделайте!

Так вот стандартным решением наша установки теплоизолировалась (хотя маленькие нарушения изоляционщики все-таки сделали, ну да ладно) за 10 кило-зеленых рублей. А с термалкоатом за 1,5 килорубля того же цвета. После чего предлагаю сильно умным пойти в лес. Это не все. Какая максимальная температура окожуховки должна быть что бы ее пропускал СНиП? Правильно 45 градусов, а неметалический термалкоат - до 60. Хотя... 150 градусные паропроводы - все-таки по старинке. Летом 80 градусные мазутопроводы - держит в пределах 50 градусов, 150 градусные градусов 70.

Извините если кого обидел, и если читается сумбурно - отвечу четче по электронке


Хотя характеристики сильно перевраны, и у этой гадости есть своя ниша sport_boxing.gif

ой, да отвечаю на поставленные вопросы - эстакада темных на Таганрогском СРЗ - скатайтесь посмотрите что стало с краской за 3 года IP68 :-D
lsn_
Цитата(kromwell @ 19.6.2008, 15:51) [snapback]264272[/snapback]
тема такая была http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=thermalcoat
Но тем не менее...
Во-первых я краску не продаю http://www.imsholding.ru/about/crew/usvn/ - можете проверить

а вот энергетических установок мы уже больше сотни сваяли.

Средняя насыщенность оборудования - около двух единиц на метр. Эй, любители мин ваты и окожуховки,

изолируйте ка мне эту радость! При этом всю арматуру закройте и отдельные кожухи на фланцевые стыки сделайте!

Так вот стандартным решением наша установки теплоизолировалась (хотя маленькие нарушения изоляционщики все-таки сделали, ну да ладно) за 10 кило-зеленых рублей. А с термалкоатом за 1,5 килорубля того же цвета. После чего предлагаю сильно умным пойти в лес. Это не все. Какая максимальная температура окожуховки должна быть что бы ее пропускал СНиП? Правильно 45 градусов, а неметалический термалкоат - до 60. Хотя... 150 градусные паропроводы - все-таки по старинке. Летом 80 градусные мазутопроводы - держит в пределах 50 градусов, 150 градусные градусов 70.

Извините если кого обидел, и если читается сумбурно - отвечу четче по электронке
Хотя характеристики сильно перевраны, и у этой гадости есть своя ниша sport_boxing.gif

ой, да отвечаю на поставленные вопросы - эстакада темных на Таганрогском СРЗ - скатайтесь посмотрите что стало с краской за 3 года IP68 :-D


Можно всё тоже только на русском?
kromwell
1. Работает
2. Заявленые характеристики завышены на 30%...50%
3. Очень много подделок
4. Есть референции
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.