Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование расхода воздуха по температуре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
San_Sanych
Доброго всем времени суток. Помогите подобрать автоматику. Вобщем проблема такая, есть сборная приточначя установка, греется водой. Вентилятор RK600*300 F3, контроллер ТРМ-33. Тепла вобщем не хватает. заказчик жалуется что воздух хоолодный через диффузоры идет. Оно и понятно, проект когда делался в 2001 году были заложены естественные вытяжки и парочка маленьких приточек. В 2007 году все переколбасили, назначения помещении поменялись и в итоге получилось вот ЭТО... Вобщем есть идея перделать автомтику. Необходимо сделать ее необходимо таким образом, чтобы расход воздуха менялся в зависимости от температуры притока. Т.е. если идет недогрев притока (нехватает тепла), расход воздуха уменьшается и температура выходит на расчетную. Подскажите что нужно поставить, какой контроллер, может вентилятор поменять.... Заранее спасибо..
olg2004
регулировка воздухом - мертвому припарки

у вас два выхода - технологически (более правильный) рециркуляция, и электрический - ЧРП на вентилятор

в первом случае появляется еще один контур регулирования и три исполнительных механизма

во втором случае замена на контроллер с двумя последовательными регуляторами
jota
Цитата(olg2004 @ 16.4.2008, 8:59) [snapback]243438[/snapback]
у вас два выхода - технологически (более правильный) рециркуляция, и электрический - ЧРП на вентилятор

+1
Если есть возможность - рециркуляция с клапаном смесителем с электроприводом 0-10В - управление по датчику температуры на подаче.
Самое простое - дополнительный канальный калорифер, водяной или электро. Если пойдёте по пути уменьшения дебета самого вентилятора, изменится аэродинамика и где-то может воздуха и не хватить
виталя27
А тепла не хватает по причине низкой температуры теплоносителя или плохого теплосъема? Какая температура обратки?
Abysmo
Цитата
Т.е. если идет недогрев притока (нехватает тепла), расход воздуха уменьшается и температура выходит на расчетную.


Это стандартный алгоритм, который мы закладываем в свои щиты smile.gif Правда это режим относится к аварийным (и к тому жу отключаемый), т.е. когда кто-то начинает чудить в котельной (или при очень сильных морозах), расход воздуха через калорифер уменьшается одним из способов (в зависимости от конструкции щита автоматики):

1. Прикрывается заслонка наружного воздуха по сигналу ПИД-регулятора.
2. Уменьшаются обороты вентилятора по сигналу ПИД-регулятора.

Режим этот включается соответсвенно если клапан открыт на 100% более заданного времени. Этот режим олезен когда приточка должна работать в любой ситуации, а в Вашем случае навреное лучше всего рециркуляция или рекуперация с установкой дополнительных теплообменников на гликоле.
Сергей Долганов
Цитата
а в Вашем случае навреное лучше всего рециркуляция или рекуперация с установкой дополнительных теплообменников на гликоле.

Новая система с правильным калорифером встанет дешевле smile.gif
SILVER
А при чем тут автоматика? ЕЕ моно перепрограмировать, думаю дело не в этом.А если в этом - частотник с мозгами и датчиком Т воздуха.
San_Sanych
Думаю дешевле будет ПИд регулятор на заслонку. С вентилятором мароки много. А ситуация там такая. По прикидкам в самые морозы (Ниже -25 градусов) будет нехватать тепла. Вот как раз на эти случаи и хочется заложить регулировку расхода воздуха. В принципе зима у нас не такая уж холодная. в основном температура ниже - 25 редко опускается, и если подавать воздух не в полном объеме, то это не так критично. Может посоветуете регулятор для заслонки...
Сергей Долганов
Зачем Вам ПИД регулятор тогда? При снижении Тн.в. ниже -25 закрывайте заслонку на 30%, решенице конечно так себе, но я так понимаю Вы стеснены в средствах.
olg2004
использовал сименс rwx с тремя аналоговыми выходами, два нагрева, один охлаждение, первый нагрев вода, второй нагрев - частотник омрон, так как система не смогла выполнить свою задачу (поддержание т и влажности) басейна решил проблемму технологически - устранив проблемму с теплоносителем ...

так же были смонтированы и налажены системы с первым контуром ввиде рециркуляции с тремя воздушными заслонками, приборы: минитерм 300, и овны ТРМ 12

Abysmo
Цитата
Может посоветуете регулятор для заслонки...


Вы сначала тип заслонки напишите, может она вообще регулирвоке не поддается - только "открыто-закрыто".
San_Sanych
Не, с заслонкой все в порядке. Клапан АВК 1000*500, привод DM2.2 (PolarBear). А ПИД регулятор (по моий представлениям) на основании показаний датчика температуры, по определенному закону должен регулировать положение заслонки, плюс к тому должен выполнять функции открыто-закрыто при включении-выключении вентилятора. Вот, прошу вас порекомендовать какой нибудь регулятор. Сам я с такой автоматикой еще не работал. и спросить не у кого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.