Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите в чем проблема Honey-XL100
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Гость_Сергей
Подскажите, в чем может быть проблема? Есть контроллер Honeywell-XL100 подключенный к компьютеру, по какой-то причине пропала связь с контроллером нет обмена информации по модему, на тот момент контроллер работал автономно, через операторский пульт было видно что все в норме. Решил перезагрузить контроллер кнопкой "ресет" после этого кондиционер отключился и как запустиь систему не знаю, думал как Honeywell-XL500 система сама перезагрузится, но ничего не получилось.
Люди помогите!!! что делать

sveta1530@mail.ru
Гость_Helga
Судя по всему,у Вас должно появиться стартовое меню,то что появляется при инициализации XL100. Пролистывайте с NEXT до

Select application
Request download

Выбираете Select application,выгружаете из FLASH свою программу,все должно работать.
Гость_Сергей
Цитата(Гость_Helga @ Jan 8 2006, 17:25 )
Судя по всему,у Вас должно появиться стартовое меню,то что появляется при инициализации XL100. Пролистывайте с NEXT до

Select application
Request download

Выбираете Select application,выгружаете из  FLASH свою программу,все должно работать.

Огромное спасибо, что хотя бы один добрый человек откликнулся.
Так как давно не был на форуме, то только сегодня удалось зайти.
Попробую в ближайшее время сделать как вы предлагаете, хотя похоже я так и делал,
контроллер пытается сделать перезагрузку, но через некоторое время прерывает ее.
Попробую по внимательнее проверить!
Гость_Сергей
Цитата(Гость_Helga @ Jan 8 2006, 17:25 )
Судя по всему,у Вас должно появиться стартовое меню,то что появляется при инициализации XL100. Пролистывайте с NEXT до

Select application
Request download

Выбираете Select application,выгружаете из  FLASH свою программу,все должно работать.

Попытался сделать как Вы Helga написали, но ничего не вышло.
На сервисном пульте показывает:

Меню:

1. Cotroller Setup
2. Application Selection
3. Data Point Wiring Check

далее выбираю 2пункт(Application Selection), появляется строка меню - "Reguest Dowload"
после ввода этой команды пуль пишет - "Please Execute Dowload".
светодиоды несколько раз мигнут и все остается в прежнем состоянии, ни какой автоматической
выгрузки из флеш памяти не происходит, может быть в памяти ни чего не сохранилось,
если возможно еще что нибудь предпринять подскажите пожалуйста.
Гость_Helga
Если контроллер требует загрузки программы и отсутствует в меню Application Selection Ваша программа,значит,ее нет. Скорее всего,она не была сохранена во FLASH , и при нажатии RESET пропала безвозвратно. mad.gif

Вариант только один-искать "исходник" CARE и загрузить заново.
Гость_serg
Цитата(Гость_Helga @ Jan 15 2006, 18:12 )
Если контроллер требует загрузки программы и отсутствует в меню  Application Selection Ваша программа,значит,ее нет. Скорее всего,она не была сохранена во FLASH , и при нажатии RESET пропала безвозвратно. mad.gif

Вариант только один-искать "исходник" CARE и загрузить заново.

Helga - спасибо за информацию!!!
Кошоков Александр
В XL контроллерах можно хранить по нескольку вариантов программ во флэшке.
Если панель просит DOWNLOAD то сие означает что контроллер готов принять программу от компа,
также можно загрузить программу из флэшки, не помню как называется команда.


Значит порядок действий такой. Попытаться загрузить программу из памяти контроллера. Если в памяти нет сохраненных приложений, значит дело табак и надо заново загружать программу.
Загрузить можно только если есть оригинал программы, ибо например из ханивеловских контрлллеров невозможно выкачать программу в читаемом виде а только в виде двоичных файлов, то есть если программист не оставил вам программы, то просьба заказчика изменить алгритм почти всегда вызовет необходимость писать программу и пусконалаживать заново.

Если система оборудованадиспетчеризацией то ВСЕГДА!!! можно закачать программу из центральной станции XBS, там она хранится и доступна. Опять же на центральной станции Вы можете иметь CARE, писать программы и грузить их через этот как его, C-Bus прямо в контроллер
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.