Здравствуйте.
Специалисты поделитесь пожалуйста опытом.
Есть объект:
Архив документов.
Здание поделено на комнаты, которые имеют площади 250-400м2.
По нормам воздухообмен +1,-1 крат. Влажность нужно поддерживать 55% +-5%.
Как поддерживать влажность? Была предложена следующая схема - подача наружного воздуха(+1,-1), и в этот воздуховод парораспределитель на мощность Δd=7,2-0,5=6,7г./кг.
Но есть большие сомнения, что во всех точках помещения будет поддерживаться необходимая влажность - объём помещений большой, а подача воздуха маленькая. В месте подачи воздуха, может и будет поддерживаться нужная влажность, а в другом конце помещения, где вытяжка, с влажностью будет слабовато.
Поделитесь пожалуйста мыслями, как решить вопрос с влажностью?
Спасибо.