Bizzy D
Хотелось бы найти ИБП для установки в шкаф управления (можно на рейку, можно просто на дно шкафа), но не простой, а с релейным выходом, сообщающим контроллеру, что его лишили питания. Сразу скажу, что контроллеру нужно 24В переменки. На данный момент используем обычный "бытовой" бесперебойник + реле мин.напряжения.
Может быть кто-нибудь использует или знает подходящую модель?
_Роман_
А зачем такие сложности? Одним реле ведь можно решить. Хотите на динрейку, хотите вообще мелкое на двусторонний скотч, если места нет и это не серийная продукция. Колхоз конечно, но на безрыбье и раком... Бесперебойник на ~24 вряд ли существует, в принципе постоянку можно использовать теоретически... Выходы о переходе на резерв есть у СКАТ-ов, но они мощные - большие. Расскажите, что за система. Зачем понадобился бесперебойник. Мне так, для общего развития.
den.mgn
Посмотри Волмаговский ББП-24, но там постоянка.
Bizzy D
Да просто достаточно большой шкаф управления, чем конкретно управляет роли не играет. И чтобы он не зависел от непродолжительных отключений питания, ставим ИБП. А реле добавляем, чтобы контроллер могу передать в скаду, что его отключили.
Abysmo
На 24В переменки ИБП не существует, разве только не самопальные из ИБП на 220В + трансформатор. Что касается постонки, после долгого анализа рынка, я остановился на ИБП фирмы Traco Power. Общий каталог:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...Power/0_tsp.pdf

ИБП:

http://www.tracopower.com/products/tsp-bcm_inst.pdf

Для Ваших нужд там три релейных выхода: наличие переменки, наличие постоянки и исправность батарей + вход под датчик температуры батарей + вход под удаленное отключение. Релейные выходы под наличие постоянки и исправность батарей еще и в импульсном режиме работают - перед смертью ИБП начинает последовательно включать и выключать эти выходы и чем чаще последовательность тем ближе смерть.

Есть более дешевые аналоги у Mean Well:

http://www.meanwell.com/search/dr-ups40/default.htm

Но это детская игрушка, если честно - да же нельзя подстроить напряжение на батаеряюх. Я их не использовал, знаю только что стоят как в рекламе - "За сущие копейки".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.