Граждане, помогите кто сможет.
Вопрос, конечно, из песочницы, однако
висит на стене котел Viessmann Vitopend 100 WHOE, есть инструкция в которой написано, что
надо "залить водой" до давления минимум 0.8 бар. При этом не понятно как, что, через какой кран.
Я скачал в инете инструкцию, но там автоматика поновее, и какой-то специальный код надо устанавливать.
тут же никаких кнопок для ввода кодов нету.
прикладываю вид панели управления и какого-то странного регулирующего клапана, который я не смог
понять как открывают и зачем штуцеры на нем. Если кто-то узнал или обладает подробной инструкцией - помогите плизз.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вообще-то мне интересно было бы посмотреть типовую обвязку аналогичного котла (схему) где указано, что вода подается "отсюда"
т.к. я ничего не понял:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ps: извиняюсь за качество фоток - Нокиё
Rino
Если я не ошибаюсь, то заполнять систему нужно именно этим странным краном, который очень похож на регулятор расхода. А штуцера на нем для замеров. Там,кстати, висит табличка. Интересно было бы узнать, что на ней написано. Вероятно, монтажники оставили отметки о настройках.
mich_vk
Цитата(Rino @ 29.7.2008, 17:11) [snapback]276748[/snapback]
Там,кстати, висит табличка. Интересно было бы узнать, что на ней написано. Вероятно, монтажники оставили отметки о настройках.

на табличке есть пусты поля для настроек, она поставлялась с краном. Монтажники ничего не написали, и кто это был неизвестно.
после крана стоит обратный клапан, который пропускает только в противоположном направлении. Как его открыть-то?
jota
Заливайте в систему отопления и всё. Вода сама наполнит котёл. На котле должен быть манометр. В самом котле будет автоматический воздушный клапан, который сам стравит из котла воздух. На снимке очень похож на балансовый вентиль для ограничения максимума протока через систему отопления и котёл
Rino
Цитата(mich_vk @ 29.7.2008, 17:21) [snapback]276802[/snapback]
на табличке есть пусты поля для настроек, она поставлялась с краном. Монтажники ничего не написали, и кто это был неизвестно.
после крана стоит обратный клапан, который пропускает только в противоположном направлении. Как его открыть-то?


А вот здесь подробнее. Куда указывает стрелка на обратном клапане? На кран или в обратную сторону? Если на кран, то систему заполнить будет невозможно, пока О.К. не развернешь.
mich_vk
Цитата(Rino @ 29.7.2008, 22:03) [snapback]276911[/snapback]
А вот здесь подробнее. Куда указывает стрелка на обратном клапане? На кран или в обратную сторону? Если на кран, то систему заполнить будет невозможно, пока О.К. не развернешь.

она указывает на клапан thumbdown.gif
вот товарищ выше рекомендовал через систему отопления, схема есть? Т.е. найти подпитку на отопление и ее открывать?
я просто думал, что в котле свой контур есть водяной, независимый от системы отопления, типа: греем воду газом, а этой водой все остальное?
jota
Цитата(mich_vk @ 29.7.2008, 21:15) [snapback]276926[/snapback]
я просто думал, что в котле свой контур есть водяной, независимый от системы отопления, типа: греем воду газом, а этой водой все остальное?

Нету там независимых контуров. Вода отопления греется газом в теплообменнике напрямую.
А горячая вода в краны идёт через другой теплообменник - проточный и с отоплением никак не связан
У вас там самый левый краник закрыт. А вообще, имеете паспорт котла - ищете обратку от отопления и по ней идите и ищите подключение к водопроводу. Возможно даже, что они вам и этот вентиль балансовый воткнули на заполнение через обратный клапан.
Вид монтажа кошмарный. По пьяни делали или безрукие. Вообще, обвязка котла выполняется стальными или медными трубами. Потом делаются переходы на пластик. Пластик такими кренделями не монтируют.....
Evgkarpro
Странный регулирующий клапан фото 2, точно Балансовый вентиль. Манометр давления в системе отопления вроде на 1 снимке слева.
По фото 3, кран на заполнение идет на второй основной ветви справа, (справа от газа), самая правая это вроде там еще сброс от предохранительного с обратки отопления, т.е. ввод водопровода G1/2, и где то снизу котла в (у) днище(а) перепускной клапан или кран заполнения системы отопления. Пробуйте.
Rino
Согласен с двумя последними постами. У "немцев" меньшей мощности кран подпитки открывается специальным ключиком ,который идет в комплекте. Но можно и обычной отверткой. Сам кран находится на вводе холодной воды. Но в этом котле подпитка осуществляется как раз через сливной патрубок(он же является и запиточным). На котле он самый правый. То, что удалось рассмотреть на фото, похоже смонтировано правильно. И вентиль врезан в подачу х.в. и идет вроде бы на крайний правый патрубок. Вот только не понял, куда указывает стрелка на обратном клапане (написано на клапан, на какой? сам на себя?). Если клапан установлен правильно, то смело открывайте это кран и запитывайте систему. Да, водопроводной водой. Но лучше запитать подготовленной водой (дистиллят, бидистиллят).
mich_vk
Цитата(Rino @ 30.7.2008, 14:01) [snapback]277203[/snapback]
Вот только не понял, куда указывает стрелка на обратном клапане (написано на клапан, на какой? сам на себя?).

на балансовый вентиль она указывает.
Завтра доберусь и попробую. "открывать наугад" не получилось в прошлый раз. Видимо действительно надо как-то через слив заполнять...
инж323
Цитата(jota @ 30.7.2008, 0:02) [snapback]277002[/snapback]
Потом делаются переходы на пластик. Пластик такими кренделями не монтируют.....

Йота,ну что ж вы не видели на фото? монтируют и еще как!
Rino
100% перевернули обратный клапан! Так система никогда не заполнится. Нужно разворачивать.
jota
Цитата(инж323 @ 30.7.2008, 23:56) [snapback]277498[/snapback]
Йота,ну что ж вы не видели на фото? монтируют и еще как!

Ну не знаю. У нас котлы пластиком не обвязывают - запрещено - любые материалы подверженные воздействию температуры на расстоянии (0,5м по-моему может больше, сейчас лень смотреть нормы) должны быть с нормированным пределом огнестойкости или защищены экранами если расстояние меньше....
инж323
Так и у нас так же.Но есть места где и вот так вот.
jota
Так у нас не примет инспекция, а у вас принимает biggrin.gif
mich_vk
Цитата(Rino @ 31.7.2008, 1:01) [snapback]277500[/snapback]
100% перевернули обратный клапан! Так система никогда не заполнится. Нужно разворачивать.

Но как-то же ее заполнили? (ну она работала несколько лет)
Rino
Безвыходных положений не бывает. Ну подпитайте систему в любом другом месте (например, через дренажный кран, который обычно ставят на обратке под котлом в самой нижней точке, надеюсь, он там есть).