Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать временной период при реализации ШИМ в контроллере для управления клапаном радиатора?
Например, если сигнал 50% открытия и временной период 10 секунд, то дискретный выход на управление будет включен 5 секунд и выключен 5 секунд, а при временном периоде 3 минуты - включен 90 секунд и выключен 90 секунд
Заранее спасибо
ManMadeGod
12.8.2008, 15:38
Если я правильно понял вопрос, то чем больше, тем лучше (только надо обрабатывать/вычислять конечные положения). Речь, как я понимаю, про дискретный кран, у него есть некоторое время разгона, т.е. 100 сигналов по 0,5 с откроют его НАМНОГО меньше, чем один сигнал в 50 с. Это если хорошо представляешь себе, на сколько процентов его надо открыть. Если нет, то 5% от времени хода - очень неплохое первое приближение, дорогие приводы будут приемлемо работать и с 2% от времени хода. Если времена открытия и закрытия крана отличаются, бери большее. \