Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MAXI от Systemair на воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Папочка
Добрый день! Имеется камера MAXI с водяным нагревом, установка хорошая. Через нас их прошло около двух десятков, но только сейчас я обратил внимание на то, что все установки которые мы ставили до этого были электрические.
Ну это так предисловие, теперь проблема mad.gif . Патрубок, отвода дренажа находится в верхней части, т.е. я как нормальный человек вешаю камеру сервисными дверцами вниз. Ну неужели ее нужно переворачивать? А как проводить сервис? Вызывать двух монтажников, они отключает камеру по воздуху, электричеству и снимают ее helpsmilie.gif . Тупость невообразимая mad.gif . В электрической, кстати два отвода дренажа, т.е. вешай как хош. Поэтому кто что видел, слышал, пробовал руками - помогите!

P.S. Поставщикам звонили, они помочь не могут.

P.P.S. Устанавливать на полу или уровне пояся - увольте thumbdown.gif .
kre4et
День добрый!
На воде обслуживание только сверху(чердачный вариант), пороизводитель нам когда то это подтвердил.
ivan-l-ing
Монтажная инструкция
Судя по инструкции должно быть два вывода под дренаж: на крышке и с торца (позиции 9-10 рисунка 3 инструкции). Хотя с опытом установки в 20 шт. вам виднее есть они там или нет.
kre4et
http://194.17.239.19/COM-index.aspx
*-отвод конденсата ТОЛЬКО для моделей с электро калорифером!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.