Доброго времени суток!
Кто пробовал организовывать связь между I-7530 и модулями входов -выходов I-7000 при помощи радиомодемов СПЕКТР-433, помогите пожалуйста настроить модемы.
Заранее благодарен.
С искренним уважением Аслан.
Мы запустили эти модемы на птицефабрике (16 штук). Правда соединяли не контроллеры с модулями, а I-7188XBD (+Х511) связывали с АРМ-ом.
А вот что сказал наш программист по этому поводу:"да в общем-то глубоко не капал если честно. единственное если помнишь пришлось поставить мошьность максимальную т.к. перекрытие антен на дальних птичниках имеет место (птичники мешают). второе, направлять их всё-же надо. ну а так, в принципе скорости там нам не нужны, по сему на 9600 пашетут модемы аки кони. ньюансы здесь есть.
1. период между посылкой и ответом выше чем по простому RS и это в принципе понятно. приходится таймауты увеличивать.
2. пакеты могут приходить рваные т.е. к примеру из 128 байт приходят 14 за тем 98 и потом 16 и естественно между ними период явно не 3-5 символа. по сему и есть у них режим работы для работы с протоколом modbus. там периоды передачи между символами - критичная фигня."