А что за цех? И какие размеры цеха и объем вытяжки?
Монтировали местные системы вентиляции в механическом цехе (г. Москва). Объем цеха 40000м3 (100х40х10h)
Теплоизбытки были только на термическом участке, но в не большом количестве (примерно 20кВт).
Объем вытяжки - 8000м3/час (кратность не большая).
На организованный приток у завода небыло денег (пришлось сделать не организованный, через окна и фанари

).
Смонтировали в декабре 2007г. Зимой был в этом цехе сам был, в морозы, находиться там было комфортно и приток наружного воздуха практически не ощущался.
В цехе работает человек 100 и справлялась система отопления (конвекторы Сантехпромовские 38шт. по 13кВт и АВО Volcano VR2 - 8 шт. - по 60кВт).
На заводе все цеха без организованного притока, везде температура поддерживается 16-20оС.
С теоретической точки зрения не уверен, но с практической, если технологи не против, можно и не ставить.