Цитата(glam @ 24.9.2008, 17:39) [snapback]295713[/snapback]
то ли еще будет. нашей конторе человек на субподряде выполнял проект дымоудаления и подпора, так он в тамбур-шлюз перед помещением колеровщика категории А площадью 3,5 м2 и высотой 2.7 метров дает подпор в 10100 м3/ч, только потому что пожарники в противопожарном обосновании написали вырванную цитату из СНиПа о необходимости подпора в тамбур-шлюз помещения категории А. и как я ни протестовал о том что это бред полнейший все бестолку, ГИПы и заказчик сказали оставить все как в противопожарном обосновании оговаривается и в итоге в рабочку так и пошел этот подпор в тамбур-шлюз на 10 тыщ. кубов. не хотелось бы мне в этом тамбур-шлюзе или рядом с дверью из него оказаться при пуско-наладке и пробных испытаниях этой системы.
Прокоментирую:
1. Противопожарное обоснование – в нем ничего нет о том, что необходимо при пожаре необходимо именно противодымной вентиляцией обеспечить подпор воздуха и именно 10100 кубов,
Цитата из него
«Подпор воздуха при пожаре предусматривается:
в тамбур-шлюзы между помещением для хранения автомобилей подземной автостоянки и соседними помещениями, не входящими в ее состав, расположенный в осях Г-Д/11-13 (СНиП 21-02-99* п. 5.8);
в тамбур-шлюз перед технологической лестницей в подвале, расположенный в осях Д-Е/9-12 (СниП 21-01-97* п. 7.23);
в тамбур-шлюз перед лифтом в подвале, расположенный в осях Е-Ж/10-11 (СниП 41-03-01 п. 8.13 и СниП 21-01-97 п. 7.26);
в тамбур-шлюз (с постоянным подпором воздуха) между помещениями склада красок, краскоприготовительной и помещением покрасочного цеха (СниП 21-01-97* п. 7.18).
Цитата из СНиП 21-01-97
«7.18 …..В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. …»
Так как СНиП 2.04.05 отменен цитата из СНиП 41-01-2003
«7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзы:
- помещений категорий А и Б;»
«7.2.15 Системы круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор для каждой системы, и в соответствии с 8.15, 8.16.
Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категории А или Б ив тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при возникновении пожара.»
«7.4.3 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы в соответствии с 7.1.6 и 7.2.15, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па при закрытых дверях (по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз), но не менее 250 м3/ч.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подбор в тамбур шлюз при помещении категории А обеспечивается НЕ противодымной вентиляцией, а общеобменной, работающей как при пожаре, так и без пожара, и рассчитывается на при закрытых дверях, подпор в тамбур шлюзы при лестнично-лифтовом узле при открытых дверях.
В стадии П и соответственно в положительном заключении экспертизы нет ни слова, о системе противодымной вентиляции, обеспечивающей подпор для данного помещения в 10100 кубов, самодеятельность понимаешь.
Форум АВОКа читают и ГИПы и Заказчики и специалисты по противопожарной защите, интересно, что они скажут автору поста, который «протестовал» и «всё бестолку», думаю, у них есть своё мнение.
Есть оно и у меня как у бывшего начальника отдела конторы, в которой работает автор поста – негоже выносить сор из избы, тем более когда по должности отвечаешь за все решения по вентиляции, в том числе и людей работающих на субподряде – у каждого есть косяки и у тебя и у меня.