kir
Здравствуйте!
Была тема по возможности связи с контроллером Corrigo 15 по 485 интерфейсу.
На объекте подключиться сразу не удалось. Выяснил что нужно сначала активировать ModBus. См. картинку.
Активировать его не получается. То есть пытаюсь, но он тут же сбрасывает обратно в "Not Active". Прочитал Regin'овское руководство по Modbus, там написано следующее: <"In order to activate Modbus communication, an activation code must be entered, either by using the display and buttons on the Сorrigo or by using E Tool. When the correct code has been entered Modbus communication will be activated automatically.">.
То есть, насколько я понял, необходимо получить какой-то активационный код для ModBus. Начал узнавать, разбираться, позвонил людям давно работающим с Corrigo, они говорят, что видимо прошивка старая, так как в версии 1.7 такого уже нет, и поле ввода кода недоступно для редактирования. Ставишь в поле ModBus "Active" и все. Якобы сейчас Regin сменил политику и работа ModBus разрешена по умолчанию
Так вот возникает вопрос:
1. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным и знает этот чудо код активации?
2. Или все-таки обязательно надо все контроллеры перепрошить из-под новой версии E-Tool?
Заранее спасибо за ответ.
Анатолий1
ну так кокая версия прошивки?
kir
Версию прошивки выяснить не удалось. Приняли решение приобрести кабель и перепрошить самостоятельно из-под последнего E-tool
ViS
версию прошивки можно посмотреть, даванув на контроллере пару раз кнопу вправо из главного (дежурного) экрана
flizer
Код активации продавался REGINом по серийному номеру контроллераю
Выход один, надо перепрошивать новой версией