Только вот беда, группы в этом калорифере 6,9,12 и 18 кВт, набраны как 2+2+2, 3+3+3, 2*(2+2+2) и 2*(3+3+3).
В описании TT-S4, упоминаются равные мощности ступеней, но в характеристиках установок с его участием я видел и не равные.
Логику его работы прекрасно представляю, но хотелось бы узнать, насколько и в какую сторону возможны отклонения при разбросе мощностей групп. По логике вещей, даже чем-то лучше, елси группа, управляемая ТТС25 будет чуть мощнее, чем группы на контакторах. Но рассуждать об этом стоит во вторую очередь, после того, как удастся разобраться, как правильно перегруппировать ТЭНы.
А вот как правильно-то?
Они звездой подключены.
Первое, что приходит на ум, это лёгкая несимметричность: (8+8+8+8+7) 3+3+2, 3+2+3, 2+3+3, 3+3+2 и 2+2+3. В сумме получается 39, и последняя ступень будет 7, а не 8 кВт, как у остальных.
Либо можно на ТТС повесить 3+3+3, а на последнюю ступень поставить 2+2+2.
Симметричнее, но ступени неравномернее.
Или симметрия, это главный приоритет, и надо сделать 9+9+9+6+6 ?
Если остановиться на несимметричном варианте, то стоит ли вешать центр звезды на нейтраль?
Ну, уплывёт этот центр, ну на 2 кВт поболе 220в окажется, он ведь это переживёт? Или нет?
То, что ТТС коммутирует только две фазы, и его группу не надо подключать серединкой к нейтрали, я в курсе