Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автономная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Anch
давно мучает вопрос - в СанПиНе 2.6.1.1192-03 написано: ...Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной... Сколько искал точного понятия автономной вентиляции так и не нашел. Кондиционеры автономные есть - автономной вентиляции нет. Вопрос в чем - как это понимать: или имеется ввиду просто отдельная приточная и вытяжные установки на или же как приточная установка снабжаемая извне только электроэнергией по аналогии с автономн.кондиционерами?
ARGO
Имеется ввиду отдельная вентиляция. Там даже, если правильно помню, местный отсос должен быть.
temka
по мне - так это просто отдельные приточные и вытяжные системы. может медики писали снип smile.gif
аЛёша
"просто отдельная приточная и вытяжные установки" - делал так, сдавал в СЭС, все прошло.
tuguzak
Цитата(temka @ 22.10.2008, 14:25) [snapback]306055[/snapback]
...может медики писали снип smile.gif


А, может СанПиН писался человеком, который помнил со стародавних времён модные по стране и единственные старые добрые КТА и К-25С(К-12С) - кондиционеры типовые автономные:
a) КТА-1 с водяным охлаждением конденсатора - при работе вентилятора / в кондиционер поступает смесь наружного и рециркуляционного воздуха, которая очищается в фильтре и поступает на охлаждение в испаритель встроенной холодильной машины;
б) КТА-2 с воздушным охлаждением конденсатора - выполняются в форме горизонтальных агрегатов и в рабочем положении устанавливаются в оконном проёме.

P.S.
ЩАЗ у них другая модификация и пишут красиво: "оборудованы комплектующими изделиями импортного (Danfoss Maneurop S.A.) и отечественного производства."...с отечественными поршнями, мля-а-а - зверь-машина, как вспомню так вздрогну clap.gif

P.S.S.
Староверов И.Г. Внутренние синитарно-техническое устройство Часть 3 книга 2 (по глоссарию на слово "Охлаждение"):

Кондиционер КТА2-5-02 предназначен для круглогодичного технологического и комфортного кондиционирования в обслуживаемых помещениях путем охлаждения или подогрева, вентиляции и очистки от пыли.

Кондиционер КТА 1-3,5-04 с водяным охлаждением конденсатора (рис.
-предназначен для нагрева и охлаждения воздуха в обслуживаемых помещениях, в различных зданиях и сооружениях, не содержащих вредных веществ, где имеются центральные источники холодо-и теплоснабжения.
-выполняет охлаждение, нагрев воздуха и очистку его от пыли, может работать, в ручном и автоматическом режимах управления.

Охлаждение в охладителе 9 может осуществляться водой из реки или артезианской скважины, а в воздухоохладитель второй ступени 3 (при фн = 50%) необходимо подавать воду с температурой 5°С.

На охлаждение всего приточного воздуха до параметров, принятых для канала холодного воздуха, и на нагрев части последнего воздухонагревателем в канале подогретого воздуха затрачиваются излишние количества теплоты и холода.........
инж323
Цитата(Anch @ 22.10.2008, 14:13) [snapback]306040[/snapback]
давно мучает вопрос - в СанПиНе 2.6.1.1192-03 написано: ...Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной... Сколько искал точного понятия автономной вентиляции так и не нашел. Кондиционеры автономные есть - автономной вентиляции нет. Вопрос в чем - как это понимать: или имеется ввиду просто отдельная приточная и вытяжные установки на или же как приточная установка снабжаемая извне только электроэнергией по аналогии с автономн.кондиционерами?

Это означает, что возд. баланс помещений рентгенотделения автономен от помещений поликлиники.Т.е. без перетоков воздуха и + использование своих систем обслуживающих только рентгенотделение.
Anch
Спасибо всем, в принципе так и сделал
Цитата
использование своих систем обслуживающих только рентгенотделение
тока сомневался
инж323
Да,но не менее значимое здесь и "возд. баланс помещений рентгенотделения автономен от помещений поликлиники".
tuguzak
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 15:11) [snapback]306564[/snapback]
"возд. баланс помещений рентгенотделения автономен от помещений поликлиники"


Натурально "медик" какой-то писал...у нас имеется чудесный ГОСТик "Термины И определения"

И, согласно ему фразочку типа "..Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной..." надо бы переписать с заменой смысла об автономии на смысл который подчёркивает конструктивно-планировочные решения по отдельно взятой системе. В частности по рентгеновским кабинетам и дать уточнение как-нибудь о том, что вентиляция должна быть независимая, не совмещенная, где-то располагаться, ну и т.д.

ГОСТ 22270-76 Приложение 2:
3. Система организации микроклимата помещения
Совокупность системы регулирования микроклимата помещения и конструктивно-планировочных мероприятий для формирования микроклимата помещения


Заметьте, об автономии в ГОСТе упоминается только в пунктах разъяснений чем отличаются кондиционеры друг от друга:
4. Неавтономный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха, снабжаемый холодом от отдельно установленного источника

5. Автономный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха со встроенным источником холода.
Примечание. Автономные кондиционеры воздуха бывают с воздушным, водяным или испарительным охлаждением конденсатора
D. Kompaktklimagerät
E. Self-contained air conditioner

6. Раздельный кондиционер воздуха
Автономный кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной установки входящих в него агрегатов
E. Split-type air conditioner


7. Секционный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха, конструкция которого позволяет располагать функциональные элементы в желаемой последовательности согласно принятой схеме приготовления воздуха
D. Klimagerät in Sektionsbauweise
E. Sectional air conditioner

8. Вертикальный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по вертикали в едином корпусе

9. Горизонтальный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по горизонтали в едином корпусе

10. Напольный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха для установки на полу
E. Floor-type air conditioner


11. Настенный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха для навешивания на стену
D. Wandklimagerät
E. Wall type air conditioner

12. Оконный кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха для установки в оконном блоке
D. Fensterklimagerät
E. Window-type air conditioner

13. Подвесной кондиционер воздуха
Кондиционер воздуха для установки в конструкции перекрытия или для подвешивания к потолку
............... bestbook.gif

P.S.
В общем кругом сплошной массонскиий заговор, двусмысленность понимания и типа делаем что хотим и как понимаем, т.е. по-понятиям и все кому не лень
Цитата(ALEXLIDER @ 14.10.2008, 15:45) [snapback]302610[/snapback]
парят шлак...в любой отрасли. Отсюда и лохомаркеты, лохоменеджеры и лохопокупатели.


P.S.S.
В связи со сказанным меня радует тема разницы между П и РД в свете постановления ПРАВИТЕЛЬСТВА "Постановление о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

3. Проектная документация (читаем "П") состоит из текстовой и графической частей.
...
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
.........


О том,что схемы бывают - принципиальные, функциональные, аксонометрические, структурные...-никто не вспомнил когда ваяли документик, никто не разъяснил законодательно - что и в какой стадии подшивается...или не знали...или не хотели, чтоб создать двусмысленность
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.