Помогите пожалуйста разобраться,проектирую ресторан,где необходимо очистить вытяжной воздух.Решили с заказчиком установить Газоконвектор,кто может сказать,какие особенности нужно учитывать для установки этого агрегата,и в каких процентных соотношениях нужно подмешить воздух чтоб температура в воздуховоде была не более 50 грдусов?т.к. воздуховод от 2 вытяжных зонтов+ общеобменка горячего цеха unsure.gif И вобще если кто-то сталкивался и использовал газоконвектор,какие впечатления?
Александр Васильев
"в каких процентных соотношениях нужно подмешить воздух чтоб температура в воздуховоде была не более 50 грдусов?"

рассчет

устройства для очистки выбросов от ГЦ ищите в поиске по форуму, по слову Ятаган напромер.

напрИмер
Boris Blade
Устанавливали, правда давненько.
NAD001@YANDEX.RU
И как жалобы были?Ну что там не справляется или еще что?
Boris Blade
Его установили в рециркуляции, хотя производитель это не разрпешает. Большой вес. Много фильтров, обычных и угольных. Сильный запах озона.
polligraph
Вопрос к уважаемым специалистам. СЭС настаивает на акустическом расчете системы с учетом шума от Ятаганов. Информации по шуму на сайте производителя найти не удалось, на запросы он не отвечает. Есть ли у кого практика акустических расчетов систем с газоконвекторами? Сталкивались ли с подобными ситуациями?