Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дифманометр показывающий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Tasha
Добрый день!
Необходимо установить дифманометр на фильтр ФН2-2 фирмы "СП Термобрест". Давление низкое (4,7 кПа), перепад на фильтре 3,5 кПа. Резьба на фильтре 1/4 дюйма. Помогите подобрать дифманомерт и если есть возвожность пример спецификации с заказом оборудования для установки дифманометра!
dani1978
Можно установить датчик дифференциального давления. У него два входа (импульсные линии), присоединять можно любые трубки, хоть 1/4'', хоть 1/2''. Для отображения понадобится цифровой индикатор. Система будет как отобрпажать перепад давления на индикаторе, так и иметь возможность передачи сигнала 4-20мА и настраиваемых дискретных сигналов (низкое давление, рабочее давление, высокое давление) по кабельной линии. Для вашего случая подойдёт датчик 0..10 кПа.
Подробности - kip-ht@mail.ru.
djaval
Цитата(NektoN2008 @ 10.11.2008, 21:59) [snapback]313326[/snapback]
Посмотрите:
1. дифманометр-напоромер ДНМП-100-М1
(Первый вариант вроде самый недорогой и простой)

Этот шланговый. Получше будет ДСП-100-М1 с вентильным блоком. Или там вместо 100 другое число, не помню..
NektoN2008
2 djaval / А вот я помню. Называется эта "банДУРА" ДСП-160-М1 и весит аж целый пуд! Там, кстати, у ДНМП-100-М1 есть коррозионно-стойкое исполнение «Астр». Дак вот оно не шланговое, а с ниппелем, прокладкой и гайкой.
2 Tasha / Вы копию вопроса своего "кинули" в ветку "Газоснабжение" и некто Evgkarpro посоветовал Вам ИПД16-10. Это, конечно, хорошая штука, но она похоже только для фильтров самой "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" типа ФГ16. К сожалению, ТЕРМОБРЕСТ не приводит в документации данных о расстояниях между отверстиями для присоединения дифманометра (G1/4"). Когда как для ИПД16-10 оно известно и равно 150+-5мм. Если бы расстояния совпали (и Эльстер продавал бы ИПД отдельно), то было бы вообще идеально. smile.gif
djaval
Цитата(NektoN2008 @ 12.11.2008, 3:41) [snapback]313978[/snapback]
2 djaval / А вот я помню. Называется эта "банДУРА" ДСП-160-М1 и весит аж целый пуд!

Да, точно. Ну а чего, нормальный прибор, хоть и тяжёлый. Только те, что видел я, немного другие, не как на фото. У них вентильный блок снизу
NektoN2008
У него же снизу слив конденсата! См. здесь (на рис. 110): КОНСТРУКЦИЯ МАНОМЕТРОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИЛЬФОННЫХ ПОКАЗЫВАЮЩИХ ТИПОВ ДСП-160-М1 И ДСП-4Сг-М1.
Цитата: "Пробка 8 предназначена для слива измеряемой среды".
Так что это чрезвычайно неудобный для монтажа дифманометр.
Poohovik
Есть еще индикатор (грубый дифманометр) из Италии DP/1 (PG/150). Стоит он порядка 7-8 т.р. Это именно индикатор, т.е. поверять его не нужно.
libra
Так любой прибор можно в разряд индикаторов перевести.
Берите, что подойдет по перепаду и избыточному давлению в трубопроводе, ну и цена. Тройники на подключение к фильтру(отборы)+ импульсные трубки+ штуцера. Вентильный блок с уравнительным вентилем (скорее всего в комплекте , но проверьте по спецификации). Вот и вся обвязка. Монтаж отборов и импульсных трубок по правилам монтажа приборов КИП.
Конденсат в трубопроводе возможен? Агрессивные вещества будут (ну аммиак там)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.