Роман99
  27.11.2008, 12:12
  
 
  Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию. В ТЗ на ИТП написано, что источнико тепла является котельная, которая дает перегретую воду с температурой 115 град., но давление на подающей трубе 3.5 атм. На сколько я помню вода с темп больше 100 градусов превращается в пар при давлении меньше 4 атм. Так ли это или я чего то не понимаю?
 
 
 
 
  имхо вода превращется в пар при температуре 100,15 град цельсия и давлении 1 атмосфер, как только вы начинаете поднимать давление
сразу поднимается и температура кипения.
зы на самом деле совсем все не так, испарение идет практически всегда, а вот кипение начинается при 100 градусах.
так вроде правильнее будет.
 
 
 
 
  При давлении 3,5 бара температура кипения 148°С
 
 
 
  Роман99
  27.11.2008, 14:40
  
 
  если вас не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на табличку зависимости температы кипения от давления
 
 
 
  Finaster
  27.11.2008, 15:23
  
 
  Не соглашусь, при давлении 3.5 атм=3,43бар температура кипения =138°С 
А температура кипения 148 соответствует 4.5 бар.
Я пользуюсь h-s диаграммой.
 
 
 
  Машинист
  27.11.2008, 16:14
  
 
  3,5 - это избыточное давление.
4,5 - абсолютное.
Ему соответствует температура насыщения 148°С
 
 
 
  Finaster
  29.11.2008, 18:37
  
 
  Согласен 
  
 
   