Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подогретый воздух
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Tinto
Товарищи!.. Срочно нужна цифра - энтальпия воздуха при атмосферном давлении и 250 С температуре. ккал/кг.
В образце расчета стоит величина 484 ккал/кг при 280 С и 27,17 ккал/кг при 30 С.
Сам считаю через теплоемкость в Дж/(м3*К) - получается намного меньше. Удельные объемы - разумеется, учитываю (при 250 С - v=1.51 м3/кг, при 280 С - v=1.595 м3/кг, при 30 С - v=0.874 м3/кг)
Пытался пересчитать 280 С. По одним данным, получается порядка 134 ккал/кг, по другим вообще около 90.
Прошу помощи. А то такой мелкий вопрос, а рогом уперся здорово. Досадно.
sad.gif
tuguzak
Цитата(Tinto @ 6.1.2009, 9:03) [snapback]335675[/snapback]
В образце расчета стоит величина 484 ккал/кг при 280 С и 27,17 ккал/кг при 30 С.


Прикинул в програмульке, выкладываемой тут уже не раз, при 30*C значение сходится, а при 280*C уже далеко не 480 ккал/кг...где-то собака порылась sad.gif

Попробуйте поюзать эту прогу, а заодно конвертер поковыряйте.
Tinto
Дык прога-то - проводу и водяной пар
А у меня - воздух
jota
Посмотрите http://www.pwr-tools.com/index.html
В демоверсии есть таблицы воздуха до 600*С
izKLD
А какое оборудование используется для такого воздуха?
Tinto
Воздух высокой температуры - на выходе из воздухоподогревателя. К пылеугольной горелке прямого вдувания.
Тепло, вносимое с воздухом в топку котла - существенный параметр в тепловом балансе.
izKLD
Цитата(Tinto @ 6.1.2009, 22:09) [snapback]335860[/snapback]
Воздух высокой температуры - на выходе из воздухоподогревателя. К пылеугольной горелке прямого вдувания.
Тепло, вносимое с воздухом в топку котла - существенный параметр в тепловом балансе.

А чем воздух нагревается до 280 C
Спасибо за ответ!
Evgesha
Цитата(izKLD @ 6.1.2009, 22:18) [snapback]335864[/snapback]
А чем воздух нагревается до 280 C
Спасибо за ответ!

А как его нагреть ? dry.gif
Папочка
Цитата(Tinto @ 6.1.2009, 21:09) [snapback]335860[/snapback]
Воздух высокой температуры - на выходе из воздухоподогревателя. К пылеугольной горелке прямого вдувания.
Тепло, вносимое с воздухом в топку котла - существенный параметр в тепловом балансе.

rolleyes.gif
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь. Да, было дело считали мы котлы, но вот с энтальпией туго будет unsure.gif . По памяти это около 10%, но она может меня подводить laugh.gif

jota
Цитата(Evgesha @ 6.1.2009, 21:27) [snapback]335868[/snapback]
А как его нагреть ? dry.gif

Экономайзер - уходящими топочными газами (дымом)
Папочка
Цитата(jota @ 6.1.2009, 23:09) [snapback]335911[/snapback]
Экономайзер - уходящими топочными газами (дымом)

И, кстати, 280 это не предел (Машиниста нет, он бы рассказал biggrin.gif ). На мощных котлах воздух подогревает до 400-440С, а воду до 550С. Ну а когда происходит пуск котла и его форсировка эти величины (по чьей-то расхлябаности laugh.gif ) могут вырасти на 50-100С. Вот так вот.
Drean
WaterSteamPro (www.wsp.ru)

Вводите компоненты уходящего газа (или воздуха) и расчитывайте энтальпию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.