Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная на дизтопливе
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Ося
Уважаемые специалисты. Помогите новичку в проектировании пристроенного склада топлива к котельной. Емкость 6000л. Очень нужна схема и планировка. Вопрос: можно ли применять для дизтоплива пластмассовые емкости? Спасибо.
4yma
Пластиковый бак модно поставить только как времянку. А вообще склады топлива выполняются согласно СНиП 2.II03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов» Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот для примера проект на 25000 л все части.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
4yma
Цитата(4yma @ 2.3.2009, 12:21) [snapback]358693[/snapback]
Пластиковый бак модно поставить только как времянку. А вообще склады топлива выполняются согласно СНиП 2.II03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов» Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот для примера проект на 25000 л все части.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сори, 25000 л полезная емкость каждого резервуара, а общая 50000 л !
Hiro Nakamura
Применять пластиковые емкости можно, если они сертифицированы (пример Анион). Правда я не уверен что есть необходимый вам объем. Если ещё есть вопросы пишите в личку, помогу по возможности.
maloi
можно ли размежать емкость 5m3 под солярку в помещении рядом с котельной, которая находиться в здании.??? Конечно с учетом требований по горючести перегородок...
Нашел что в самом помещении можно до 0,8 м3 см. ниже (но промежуточную смысла нет ставить... удорожание).
Свод правил 4.13130.2009 п.6.9.20 Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных общая вместимость рас¬ходных баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.