Люди добрые, подскажите пожалуйста!!! Какой используется воздухообмен в помещениях сауны и гидромассажа? Эти помещения находятся в оздоровительном интернате-пансионате. Можно ли в сауне испльзовать естественную вытяжную вентиляцию-если да, то сколько крат?
Пожалуйста помогите!!! А то экспертиза уже требует предоставить расчет воздухообмена в этих помещениях, им мнужны точные данные, от них ведь просто так не отделаешься.
По поводу саун где-то встречал такие цифры: 5-ти кратная вытяжка во время отсутствия людей, т.е. когда люди перестают греться (перестает работать сауна), включается вытяжка 5-тикратная, притока нет.
Сталкивался на объекте с хамамщиками, дают такое ТЗ. Пятикратная вытяжка в течении получаса после окончании работы. В личном разговоре, говорят вы нам влагу всю на улицу выкиньте и все. При прокладке воздуховодов необходимо применять уклон.
Посмотрите в «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ».
Именно в «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ» и написано что в саунах необходимо предусматривать естественную 5-ти кратную вытяжку в отсутствии поситителей!
Rain-bow
18.9.2009, 12:44
А когда люди есть? Что с воздухообменом?
Александр Васильев
22.9.2009, 10:31
Когда люди есть - ничего. люди греются. зачем им сквозняк, уносяший тепло в трубу?