Павленко О.В.
Не могу найти описание протокола ECO-CAN для автоматики BUDERUS.
Кто владеет подобным просьба поделиться.



NektoN2008
У немцев на родном сайте накопалось:
1. Technische Information Auslesen und Deuten von Monitordaten der Regelgeräte 4311/12 und 4211;
2. Technische Information Verändern ausgesuchter Parameter bei den Regelgeräten 4311/12 und 4211.
Вроде похоже... blink.gif
Павленко О.В.
blink.gif на немецком.
английской версии не нашел.
NektoN2008
Погуглил ещё немножко и вот на русском инфо выудил:

1. Документация по проектированию. Модульные системы управления Logamatic 4000 и их функциональные расширения. (Фундаментальный труд);

2. Документация для проектирования. Система дистанционного управления Logamatic и коммуникационные порты. (Развитие темы);

3. Ну и, наконец, на русском то, что постом выше было на немецком Документация по проектированию. Интерфейс к внешней системе регулирования Logamatic ECO-PORT.

P.S. Здесь на форуме уже проскакивало что-то на эту тему.
Павленко О.В.
Большое спасибо. ОЧЕНЬ помогли!!!
magnat2011
Всем доброго времени уток.
Подскажите - при вытягивании информации по Лону с Лон гетевея РС485,
отображает только три температуры - наружная, максимальная заданная и обратка, все остальные параметры 0 Нули
хотя на экране логоматика их намного больше.

в чем может быть вопрос?
заранее благодарны.
ganz72
Предполагаю, что XIF-файл битый. Безотносительно к Buderus, встречалось такое на других устройствах.
magnat2011

ксиф меняли на другой. появилось описание точек
но из показаний только три температуры остальные нули
ganz72
Еще, как вариант, не совпадают типы переменной. Например та, что описана как 1-но битовая дискретная может в другом устройстве читаться каким-то битом 16-битового сигнала. Такое встречал на шлюзах.
magnat2011
А как эт можно посмотреть и как с ним бороться?
это ж Лон шлюз - там лон переменные - биты нет возможности менять :-((
4ertjaga_88
c котлами не всё однозначно в лоне...изменения некоторых переменных может занять десятки минут...возможно связано с внутренними настройками котлов про опрос по лону ....так же как вариант котлы могут находится в ручном или в настроечном режиме,что так же влияет на отдачу информации в шину
sashokk
унас обычный теплопункт без котлов.
там установлен логоматик 4323 и модуля к нему

в инструкции описана возможность подключения только одного 441 модуля
реально установлены другие модуля
подскажите как их считать через лон



нашли информацию - что есть возможность считать по лону до 40 отопительных контуров

как это сделать если шаблон только на 1 или 4 контура???


– Подготовка данных как SNVT (Standard Network
Variable Type) для
– 2 отопительных котлов
– 5 отопительных контуров
– приготовления горячей воды для ГВС
– термической установки солнечного коллектора
– Подготовка других данных через 2 SNVT для чтения
и записи для максимум
– 3 напольных и 8 настенных отопительных котлов
– 40 отопительных контуров
– 5 контуров приготовления горячей воды для ГВС
– 5 термических установок солнечного коллектора
– подключение к сети LON 2-жильным кабелем,
Twisted Pair
– transceiver FTT10-A для свободной конфигурации
или конфигурации линейной шины
Vasiliy
Помню для шлюза Buderus меняли приложение, чтобы было не 4 котла, а два. Может тут тоже такое?
magnat2011
тут сложнее. котлов вообще нет.
только теплопункт.
логоматик 4323 с модулями.\

как можно создать для контроллера - xif файл самому в домашних условиях... :-))
magnat2011
В инструкции ксиф файл для логоматика 4323 с модулем 442. а в реальности стоят логоматик 4323 с модулями 442, 433, 458. получается шаблон не подходит и точки не видны. нужно как то саммому создатьить этот ксиф файл....

на 2 котла не закачивается ксиф файл для логоматика 4323... :-(((