Павленко О.В.
10.2.2009, 17:41
Не могу найти описание протокола ECO-CAN для автоматики BUDERUS.
Кто владеет подобным просьба поделиться.
NektoN2008
11.2.2009, 16:20
Павленко О.В.
11.2.2009, 16:45

на немецком.
английской версии не нашел.
NektoN2008
12.2.2009, 1:52
Павленко О.В.
14.2.2009, 9:47
Большое спасибо. ОЧЕНЬ помогли!!!
magnat2011
22.5.2017, 12:19
Всем доброго времени уток.
Подскажите - при вытягивании информации по Лону с Лон гетевея РС485,
отображает только три температуры - наружная, максимальная заданная и обратка, все остальные параметры 0 Нули
хотя на экране логоматика их намного больше.
в чем может быть вопрос?
заранее благодарны.
Предполагаю, что XIF-файл битый. Безотносительно к Buderus, встречалось такое на других устройствах.
magnat2011
23.5.2017, 10:40
ксиф меняли на другой. появилось описание точек
но из показаний только три температуры остальные нули
Еще, как вариант, не совпадают типы переменной. Например та, что описана как 1-но битовая дискретная может в другом устройстве читаться каким-то битом 16-битового сигнала. Такое встречал на шлюзах.
magnat2011
23.5.2017, 21:35
А как эт можно посмотреть и как с ним бороться?
это ж Лон шлюз - там лон переменные - биты нет возможности менять :-((
4ertjaga_88
7.6.2017, 13:44
c котлами не всё однозначно в лоне...изменения некоторых переменных может занять десятки минут...возможно связано с внутренними настройками котлов про опрос по лону ....так же как вариант котлы могут находится в ручном или в настроечном режиме,что так же влияет на отдачу информации в шину
унас обычный теплопункт без котлов.
там установлен логоматик 4323 и модуля к нему
в инструкции описана возможность подключения только одного 441 модуля
реально установлены другие модуля
подскажите как их считать через лон
нашли информацию - что есть возможность считать по лону до 40 отопительных контуров
как это сделать если шаблон только на 1 или 4 контура???
– Подготовка данных как SNVT (Standard Network
Variable Type) для
– 2 отопительных котлов
– 5 отопительных контуров
– приготовления горячей воды для ГВС
– термической установки солнечного коллектора
– Подготовка других данных через 2 SNVT для чтения
и записи для максимум
– 3 напольных и 8 настенных отопительных котлов
– 40 отопительных контуров
– 5 контуров приготовления горячей воды для ГВС
– 5 термических установок солнечного коллектора
– подключение к сети LON 2-жильным кабелем,
Twisted Pair
– transceiver FTT10-A для свободной конфигурации
или конфигурации линейной шины
Помню для шлюза Buderus меняли приложение, чтобы было не 4 котла, а два. Может тут тоже такое?
magnat2011
20.8.2017, 22:15
тут сложнее. котлов вообще нет.
только теплопункт.
логоматик 4323 с модулями.\
как можно создать для контроллера - xif файл самому в домашних условиях... :-))
magnat2011
21.8.2017, 3:28
В инструкции ксиф файл для логоматика 4323 с модулем 442. а в реальности стоят логоматик 4323 с модулями 442, 433, 458. получается шаблон не подходит и точки не видны. нужно как то саммому создатьить этот ксиф файл....
на 2 котла не закачивается ксиф файл для логоматика 4323... :-(((
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.