Botva
Добрый день. Не попадался ли кому-нибудь датчик концентрации этиленглюколя в водном растворе. Суть задачи следующая. Есть 7 приточных установок. На вводе в здание специально для них установлен теплообменник. Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия. Но учитывая наш отечественный менталитет, можно прийти к заключению , что при подпитке системы концентрацию раствора никто контролировать не будет и со временем она может достигнуть недопустимых пределов. Поэтому хочется найти такой чудо-датчик, воткнуть его в магистраль и по нему осуществлять защиту.
arkt2006
Таких датчиков не встречал, Думаю концентрацию можно контролировать измеряя плотность раствора, чем то вроде ареометра.
А что бы ВАМ не задать этот вопрос Гугелю и Яндексу?
limite
Есть такая штука рефрактометр, к примеру самый простой VBC4T!
Берется проба раствора (из трехходовика манометра или спускника, нужна всего одна капля) смотрится на свет, там есть шкала которая показовает температуру замерзания/концентрацию, есть и такие цифровые (дорогое удовольствие), возможно даже есть с выходом 4-20. Других способов более простых я лично не знаю.
P.S. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДПИТОВАТЬ ВОДОЙ...сильнейшая коррозия гарантированна.
tiptop
Цитата(Botva @ 14.2.2009, 8:33) [snapback]353242[/snapback]
Контур планируется заполнить этиленглюколем

Делайте это осторожно - так, чтобы глюки не помешали... wink.gif
Kass
Цитата(Botva @ 14.2.2009, 8:33) [snapback]353242[/snapback]
Суть задачи следующая. Есть 7 приточных установок. На вводе в здание специально для них установлен теплообменник. Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия.

ИМХО регулирования нормального не добьетсь. При разном количестве включенных приточек процесс будет сильно отличаться.
mike-altai
Цитата(Kass @ 14.2.2009, 20:01) [snapback]353312[/snapback]
ИМХО регулирования нормального не добьетсь. При разном количестве включенных приточек процесс будет сильно отличаться.

Зависит от максимальной производительности теплообменника. Температуру подачи гликоля можно регулировать отдельным контроллером, как впрочем и производительность циркуляционного насоса.
Приточки с расходом 5000 и 10000 кубометров в час, работающие на объекте от одного гликолевого теплообменника регулируют температуру нормально. Взаимного влияния друг на друга не оказывают.

ЗЫ:
to Botva. А защитный термостат после калорифера Вы всё-таки поставьте. Негоже, в случае неполадок, подавать в помещение слишком холодный воздух. Настройте его на 0 градусов и даже разведёный гликоль не успеет замёрзнуть smile.gif
Kass
Цитата(mike-altai @ 14.2.2009, 17:42) [snapback]353321[/snapback]
Зависит от максимальной производительности теплообменника. Температуру подачи гликоля можно регулировать отдельным контроллером, как впрочем и производительность циркуляционного насоса.


Мощность теплообменника равна мощности семи установок. Если при этом включить одну, то как быть? А режим прогрева в какой момент делать?

Цитата(mike-altai @ 14.2.2009, 17:42) [snapback]353321[/snapback]
Приточки с расходом 5000 и 10000 кубометров в час, работающие на объекте от одного гликолевого теплообменника регулируют температуру нормально. Взаимного влияния друг на друга не оказывают.

У вас есть тренды этих процессов? Интересно было бы глянуть. Я так понимаю, что диспетчеризация есть, иначе как вы оценивали, что "нормально" и "не оказывают"?
mike-altai
Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback]
Мощность теплообменника равна мощности семи установок. Если при этом включить одну, то как быть? А режим прогрева в какой момент делать?

Теплообменник управляется контроллером, связанным по сети с контроллерами П1 и П2. Производительность теплообменника регулируется 2х-ходовым клапаном, установленным на обратке теплосети. Температура подачи гликоля выставляется в зависимости от Тнар. Сколько работает установок - без разницы.

Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback]
У вас есть тренды этих процессов? Интересно было бы глянуть. Я так понимаю, что диспетчеризация есть, иначе как вы оценивали, что "нормально" и "не оказывают"?

Диспетчеризации нет.
Нормально, значит установки поддерживают заданную температуру воздуха с точностью до 1 градуса. Запуск/останов одной установки не оказывает влияния на режим работы другой установки. Проверено при пуско-наладке и в процессе эксплуатации.
narkom
Есть такой прибор всего-то 7000 баксов
http://www.misco.com/products/VIP.html
Гена
Цитата
Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия.

Обычно водные растворы гликолей, применяемые в системах теплоснабжения, имеют ещё комплекс добавок - противовспениватели, антикоррозионные. Подпитывать водой систему, заполненную специализированным раствором гликоля, даже до определённого нижнего предела концентрации - неверно, - может получиться так, что концентрация гликоля ещё в норме, а вспенивание и коррозия уже начались. Поэтому подпитывать нужно таким же специализированным раствором. Ну а с менталитетом обычно борются правильной организацией эксплуатации и её контролем.
Конечно, есть малая вероятность смешения раствора гликоля с сетевой водой при соответствующем повреждении теплообменника. Можно, конечно, побаловаться с датчиками давления, но это уже экзотика, мягко говоря. Да и защиту от замерзания всё равно надо ставить - всяко может быть, беда не приходит одна - необычайный мороз наступает обычно вместе с поломкой насоса. smile.gif