Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback]
Мощность теплообменника равна мощности семи установок. Если при этом включить одну, то как быть? А режим прогрева в какой момент делать?
Теплообменник управляется контроллером, связанным по сети с контроллерами П1 и П2. Производительность теплообменника регулируется 2х-ходовым клапаном, установленным на обратке теплосети. Температура подачи гликоля выставляется в зависимости от Тнар. Сколько работает установок - без разницы.
Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback]
У вас есть тренды этих процессов? Интересно было бы глянуть. Я так понимаю, что диспетчеризация есть, иначе как вы оценивали, что "нормально" и "не оказывают"?
Диспетчеризации нет.
Нормально, значит установки поддерживают заданную температуру воздуха с точностью до 1 градуса. Запуск/останов одной установки не оказывает влияния на режим работы другой установки. Проверено при пуско-наладке и в процессе эксплуатации.