В вложении скан куска документации. Скажите, контакт S3 нормально замкнутт или нормально разомкнут при работе горелки?

P.S. Стоит автомат розжига Honeywell SH113.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
limite
Когда случается авария, то на клемму S3 приходит фаза 220В. Повести реле на S3-N и берите какие хотите контакты.
NektoN2008
Всё правильно. Нормально разомкнутый. Вот, кстати, документация по SH 113. Обратите внимание (!): возможно дистанционно скидывать аварию горелки (кнопка (контакт) EV). Иногда это полезно (чтобы не бегать (не ездить) в котельную за тридевять земель) smile.gif . Правда, на такой сброс необходимы привилегии определённые.
Abysmo
Всем спасибо wink.gif