Nixon
на форуме не нашёл. помогите. если есть у кого программка vts для VTS PalmTop DOT 320 (Windows CE) выложите здесь или вышлите по адресу rom4 (сабака) rambler.ru
попутно вопрос, может кто подскажет, буду благодарен. насколько я понимаю, связь между DOT320 и платой I\O осуществляется по 485 интерфейсу. какие контакты на DOT320 используются в качестве data+, data- и общ.? и нет ли на разъёме DOT32 контактов для подключения по RS232?
Nixon
спасибо!
Nixon
с КПК DOT 320 (который идёт в комплекте щита VTS Clima) похоже какая то серьёзная проблемма. а приточку надо бы срочно восстановить. решил выкрутиться нестандартным образом. запустить на PC с WindiwsXP эмулятор Windows CE NET 4.0 и с персоналки управлять ВТСкой. но эмулятор Windows CE NET с сайта Microsoft убрали sad.gif и теперь не могу его найти. нашёл эмулятор Windows CE 5, но на нём программа VTS не запускается, пишет, что не валидная для данной ОС.
может у кого то случайно есть Windows CE NET 4.0 device emulator?
Сергей Долганов
Цитата
а приточку надо бы срочно восстановить

Клапан руками открыть, дядю Василия перед притоком усадить, железяку поменять.
mike-altai
Цитата(Nixon @ 7.3.2009, 15:30) [snapback]361322[/snapback]
с КПК DOT 320 (который идёт в комплекте щита VTS Clima) похоже какая то серьёзная проблемма. а приточку надо бы срочно восстановить...

А в чём выражается проблема?
За три года эксплуатации двух установок у DOT 320 сдохли аккумуляторы. При пропадании питания, Стеровник падал, оставляя непотребный мусор на флэш-диске. Это лечилось форматированием диска.
Также, при сдохшем аккумуляторе иногда возникали проблемы с включением КПК. Помогал бубен, который Вам любезно предоставил Сергей smile.gif
Кроме того, умирали платы ввода-вывода. Мы их заказывали в ВТС.
В результате, выкинули из щитов эти платы вместе с калькуляторами и поставили контроллеры Carel.
Vian
К сказаному ранее могу добавить, что намного надежнее использывать 11 апликацию программы ВТС для ДОТ 320. Пусть интерфейс не красивый и не русифицированый, зато надежность намного выше. В более позних версиях часто дает сбои протокол ошибок. Папка стеровника переполняется, и автозамены не происходит. Прото тупо виснет ПДА. Плюс, из личного опыта камлания с бубном. Если вы уже форматнули диск, переставили новую версию программы, а она все равно не запускается, попробуйте прогнать программу конфигурации частотника АББ. Пофиг, что его нет. Просто дайте ей провести поиск частотника до конца. После этого файл стеровника отвисает и запускается. Если кому надо, скину 11 апликацию на мыло. Но она подходит только для 320 ПДА. Для 340, к сожелению, придется ставить 17 апликацию.
Nixon
сегодня уже запускал приточку "вручную". приоткрыл байпас на подаче горячей воды, снял привод воздушной заслонки, открыл её, поставил перемычку и запустил вентилятор на Danfoss-е (частотник). ибо народ задыхается, воздух спёртый. но на ночь оставлять опасно. боюсь разморозки калорифера.

описываю с чего всё началось smile.gif
до меня уже были проблеммы и ДОТ320 представители фирмы, которая обслуживает у нас кондиционеры увозили куда то, его там то ли перепрошили, то ли что, не знаю, но кое как заработал. с глюками правда, но работал.

недавно случилось следующее. одного человека, отправили перекрыть подачу теплоносителя для того что бы проверить нули на расходомере. это совсем в другом месте. но этот чел по ошибке перекрыл не тот трубопровод. в результате в калорифер приточки перестала поступать горячая вода. сработал термостат защищающий от перемерзания. в тот день я не заходил в помещение кондиционеров. на следующий день я брал отгул. обнаружил я это всё уже на третий день. открыл шкаф вижу на дисплее значёк "восклицательный знак в красном кружке". я сразу понял в чём дело, уже сталкивался с таким. но обнаружилось, что DOT завис. я нажал перезагрузку. перезагрузка прошла успешно, но программа vts наглухо отказывалась запускаться. давала сообщение об ошибке (содержание сообщения не помню). пробовал запускать программу конфигурации - точно такое же сообщение об ошибке. сам КПК как бы работал. только вот один нюанс. КПК перешёл на питание от батарей. и я никак не мог его заставить перейти на питание от блока питания. в результате, батарея разрядилась окончательно и КПК помер. то есть его теперь невозможно запустить.
что бы перепрошить КПК, ведь нужно установить в специальное устройство. такового у меня нет. а организация у нас крупная, в которой сложно решать мелкие вопросы smile.gif. я имею в виду, взять КПК и самому съездить в контору, где занимаются подобными вещами. вопрос с оплатой трудно будет решить. волокита. а сейчас как раз период, когда договор с прежней фирмой, которая обслуживала кондишены истёк, а новый будет заключаться по итогам конкурса. в общем, дело долгое и неизвестно кого ещё выбирут. выбирать будут естественно тех, кто предолжит самую низкую цену. что это будет за контора ещё неизвестно. да и перепрошивка может решить проблемму на непродолжительное время.

а за стеной помещения кондиционеров есть помещение в котором стоят обычные персональные компьютеры. вот у меня и родилась идея, запустить программу vts в эмуляторе и управлять приточкой с одного из этих компов. но, видимо, не судьба smile.gif
сейчас двигаю тему замены этого хозяйства на что то более надёжное.
"В результате, выкинули из щитов эти платы вместе с калькуляторами и поставили контроллеры Carel"
будем посмотреть, что за контроллеры

"кому надо, скину 11 апликацию на мыло. Но она подходит только для 320 ПДА"
если не трудно: rom4 (сабака) rambler.ru
unurblg
Я из Монголии, официальный представитель VTS. Могу из старых запасов дать что нужно.
Дайте телефон я сам вам позвоню и заодно выясню проблему. Пишите на unurblg@mail.ru