Да, Елена, Вы правильно поняли. Я также до последнего времени заблуждался, закладывал для ОЗК дополнительные блоки (БУОК, или что-то типа этого, сейчас не помню...), их потом ещё в Белоруссии стали производить, предусматривал резервное питание II (то ли I, путаюсь постоянно) категории, как того требует СНиП...
Оказалось, что всё это пустое.
ОЗК закрывается самым банальным отключением питания (что может произойти самопроизвольно и при пожаре). И не надо, в принципе, ничего городить...
Щит, конечно, не помешает. Чтобы всё было по-людски. Надо реле, арматуру туда поместить для питания в открытом состоянии ОЗК, индикацию положения ОТКР/ЗАКР, а иногда требуется и диспетчеризация...
Только ради этого, и чтобы не нарушать СНиП и требуется резервное питание.
Но по большому счёту, на живучесть системы это практически никак не влияет.

А про воздушный клапан приточки я не вчитывался... Понял в общем, что этот вопрос также переоценен на пустом месте... Резервное питание, несомненно, также надо, как того требует СНиП. Но здесь это вполне оправдано. По крайней мере, надо предусмотреть резервное питание для автоматики (не силовая часть), конкретно - для защиты от замерзания, вкл. питание циркуляционного насоса узла обвязки.