agel
Кто-нибудь знает как сделать расчет на вскипание теплоносителя
в калорифере приточных установок?

С надеждой на ответ helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Alex_
Может, все-таки на замерзание ???
Роман
Цитата(agel @ Mar 2 2006, 13:46 )
Кто-нибудь знает как сделать расчет на вскипание теплоносителя
в калорифере приточных установок?

С надеждой на ответ helpsmilie.gif  helpsmilie.gif  helpsmilie.gif

Примерно так:
Температура__Давленире (min)
до 110_______5 м.в.ст.
120__________10 м.в.ст.
130__________20 м.в.ст.
140__________30 м.в.ст.
150__________40 м.в.ст.
160__________55 м.в.ст.
170__________72 м.в.ст.
180__________93 м.в.ст.