Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ 200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ianus

Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ 200
Посоветуйте, пожалуйста, импортный не дорогой аналог для измерения температуры, влажности helpsmilie.gif
Abysmo
Посмотри среди продукции Delta и Carel.
Bars
А чем ТРМ 200 не понравился?
Представитель ОВЕН
Цитата(Bars @ 16.3.2009, 8:46) [snapback]364207[/snapback]
А чем ТРМ 200 не понравился?


Присоединяюсь к вопросу.
ТРМ200 то чем не угодил?
Ianus
Цитата(Представитель ОВЕН @ 18.3.2009, 13:40) [snapback]365515[/snapback]
Присоединяюсь к вопросу.
ТРМ200 то чем не угодил?

Часто встречал плохие отзывы о работе устройств ОВЕН
Slavik
Цитата(Ianus @ 18.3.2009, 21:17) [snapback]365641[/snapback]
Часто встречал плохие отзывы о работе устройств ОВЕН

С надёжностью работы этой категории приборов (простые измерители и регуляторы) у Овен всё хорошо. Не следует распространять отзывы о неудачах с отдельными приборами на всю продукцию фирмы.
К недостаткам этого прибора отнесу только поддержку единственного протокола - Овен.
Ianus
Цитата(Slavik @ 18.3.2009, 16:28) [snapback]365649[/snapback]
С надёжностью работы этой категории приборов (простые измерители и регуляторы) у Овен всё хорошо. Не следует распространять отзывы о неудачах с отдельными приборами на всю продукцию фирмы.
К недостаткам этого прибора отнесу только поддержку единственного протокола - Овен.

Спасибо за ответ wink.gif Будем приобретать. Тем более, что цена 520,00грн. clap.gif
Представитель ОВЕН
Тут как в рекламе: "А Вы его использовать пробовали..."
Много "пальцатых" специалистов, которых что то не устраивает (если не сименс - значит туфта), но всегда показатель, что данные приборы много народу берет: объемы продаж, к которым ни Омрон ни кто другой пока и близко не подошел, думается мне...
Ianus
Буду Вам очень признателен за официальное описание протокола ОВЕН helpsmilie.gif
Slavik
Цитата(Ianus @ 18.3.2009, 22:24) [snapback]365684[/snapback]
Буду Вам очень признателен за официальное описание протокола ОВЕН helpsmilie.gif

На сайте производителя это в свободном доступе. Вы к чему его (ТРМ) подключать хотите?
Ianus
Цитата(Slavik @ 18.3.2009, 17:28) [snapback]365687[/snapback]
На сайте производителя это в свободном доступе. Вы к чему его (ТРМ) подключать хотите?

Будьте добры прямую ссылку
Slavik
Цитата(Ianus @ 18.3.2009, 22:54) [snapback]365702[/snapback]
Будьте добры прямую ссылку

Ради Овена ничего не жжалко! smile.gif Пжалуйста!
http://www.owen.ru/documents/support/files...00_v02.0022.zip
Ianus
Цитата(Slavik @ 18.3.2009, 18:01) [snapback]365707[/snapback]
Ради Овена ничего не жжалко! smile.gif Пжалуйста!
http://www.owen.ru/documents/support/files...00_v02.0022.zip

Спасибо огромное! clap.gif
Pzotov
Приборчик своих денег стоит. Несколько штук работают уже лет 5. Эта серия планировалась на замену устаревшим ТРМ1,10,12 и пр.
Только вот за это время модификаций выпущено маловато. А так по 485 пробовал связать эти штуки в сетку (но не для работы, а для настроек), все вроде заработало сразу...
Ianus
ОВЕН ТРМ200 + I-7520 + TPM101, TPM2xx Конфигуратор
Подскажите, пожалуйста, настройки сетевых параметров
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Представитель ОВЕН
Никаких проблемм.
Гляньте в руководстве настройки по умолчанию, и проверьте на всякий случай настройки обмена по сети в приборе. Дальше задаете данные настройки и велком.
(автомат выбран совершенно правильно)
Ianus
Цитата(Представитель ОВЕН @ 21.3.2009, 8:20) [snapback]367638[/snapback]
Никаких проблемм.
Гляньте в руководстве настройки по умолчанию, и проверьте на всякий случай настройки обмена по сети в приборе. Дальше задаете данные настройки и велком.
(автомат выбран совершенно правильно)

Спасибо! Уже разобрался сам clap.gif Все Ok!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.