juzzi
Хочу услышать Ваши отзовы по поводу приточно-вытяжных установок "КЛИМАТ". Плюсы и минусы.

Заказчик желает рассмотреть два варианта : 1. Все обородувание отдельно (т.е. вентилятор, калорифер, фильтр - и т.д. плюс кондиционеры) 2. Приточно-вытяжную установку "КЛИМАТ".
Сам я со вторым вариантом не сталкивался. Интересно ваше мнение.
Странная Белка
Первый раз слышу о таких установках. А производительности какие?Судя по названию отечественная...А приточно-вытяжная с каким рекуператором? Я вот Везу приточно-вытяжную подбирала с ротором, на объект привезли и оказалось, что рекуператор они в чехии заказывают и к установке он по габаритам не подходит. Пришлось подручными средствами подгонять...хм. вот такие геморрои могут быть с отечественными установками smile.gif Тут еще вопрос стоимости играет роль. Наборная установка из канального оборудования, как правило, дешевле.
kroudion
Страннная Белка! Вы такая странная. Все уже ушли на 8 марта, одна Вы интересуетесь производительностями какой-то фигни.
Поздравляю Вас с праздником и желаю Вам не только знаний о рекуператорах, но и ЛЮБВИ ОГРОМНОЙ!
amz
О ПВУ"Климат -хх" смотрите на http://www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/
Изложено достаточно подробно.
К сожалению отзывов пользователей не удалось найти. Может кто где видел, дайте ссылки.
kolobok0
Цитата(amz @ Mar 7 2006, 19:35 )
О ПВУ"Климат -хх" смотрите на http://www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/
Изложено достаточно подробно.
К сожалению отзывов пользователей не удалось найти. Может кто где видел, дайте ссылки.

Эти агрегаты - просче найти за бугром и на международных выставках...
в последнее время - какчество заметно выросло...
простите, это уже больше на рекламу смахивает...

с уважением
(круглый)
Ворон
Цитата(amz @ Mar 7 2006, 19:35 )
Может кто где видел, дайте ссылки.

Видел воочию работу трёх установок.
Заказчик вызвал, что можно сделать? Т.к втюхали ему как панацею.
На самом деле санитарный воздухообмен обеспечивала, а вот охлаждала она помещения никак. Мало того вытяжной воздуховод рука не терпела ( по температуре). Да и холодилка в таком режиме не долго протянет. Тяжело смотреть в лица страдающих, недоумевающих в общем то не бедных людей.
P.S. Подали на проектировщиков в суд.
Guest
Цитата(Ворон @ Mar 7 2006, 20:21 )
P.S. Подали на проектировщиков в суд.

И? последствия?
Ворон
Цитата(Guest @ Mar 7 2006, 20:32 )
И? последствия?

Главная претензия была температура в помещении, тк. не сходилась с таблицей воздухообменов и температур проекта, а техника вроде исправна, как шайтан шумит, колдует.
Последствия не узнавал, не интересно? Может выиграли суд, может грохнули кого, но проблему решили доводчиками- три ммульти системы МЕ.
P.S. Дело было жарким летом 2005.
kolobok0
Цитата(Ворон @ Mar 7 2006, 20:21 )
P.S. Подали на проектировщиков в суд.

то бишь проектировал вент сеть - завод изготавливающий эти установки КЛИМАТ ?
Гость_Дмитрий
у Климата есть БОЛЬШОЙ косяк!
в зимний период у установки с водяным калорифером тепловой насос не работает!!!
так что, рекуперацию делаем только летом, а калорифер на зиму на 100% рассчитываем. обещали в будущем исправить
kolobok0
Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 17 2006, 14:19 )
в зимний период у установки с водяным калорифером тепловой насос не работает!!!

есть такая батва...
на выставке они предоставили уже отдельно автоматику на "водянку" и свою новую линейку дешёвых "Экономов"...думаю осталось за малым...довести до ума "климат"(ы) по воде...

с уважением
(круглый)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.