Можно ли для работы регулятора PULSER (от REGIN) использовать вместо датчика TGK-330 встроенный датчик в пульте RCU-30M?
cerega
да можно только джампер переключи
RUSлан
Цитата(cerega @ 2.4.2009, 17:21) [snapback]373590[/snapback]
да можно только джампер переключи

какой и где?
cerega
Цитата(RUSлан @ 3.4.2009, 8:39) [snapback]373842[/snapback]
какой и где?

когда откроешь крышку, увидешь все там или переключатель или джампер в инструкции на пульсер все описано...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.