Уже несколько раз сталкивались с проблемой с доставкой ЦК свыше 20000 кубов до места. Например венткамера в подвале, дверь шириной метр, и вокруг одни несущие конструкции, пришлось разбирать DV до винтика, а потом собирать. Также разбирали кровлю,чтоб на чердак закинуть, тогда строители не успели разобрать-пришлось сторожить всю ночь. Также стены ломали.
Но самый распространённый - ставим на крышу, потом вокруг стены венткамеры выстраивают.
Чаще виноваты строители, но бывает, что проектировщики это не продумывают, да и не должны наверно.
Как обычно решается такая проблема? Во первых затратно, во вторых когда разбирали - собирали, чуть не поседел.
Почему не должны. Должны. Проектировщики ОВ должны заранее дать строителям-конструкторам задание на монтажные проемы (тем более если здание новое). А если это невозможно, а целые блоки вентустановки в существующие проемы не проходят, тогда этот момент заранее оговаривается с поставщиком/монтажником чтобы учесть в стоимости разборку-сборку оборудования.
В идеале должно быть так или примерно так.
Данные проблемы возникают при попытке установки в уже построенных зданий. Если вентиляция закладывается в процессе проектировки - проблем нет.
Цитата(vent @ Mar 10 2006, 16:51 )
Если вентиляция закладывается в процессе проектировки - проблем нет.
Были случаи что архитекторы не разрешали ставить "ворота" в подвал.
Губкин Андрей 2005
14.3.2006, 11:57
Раньше (встречается и теперь) делали раздел проекта «Организация строительства» - ПОС, в котором и оговаривали все эти моменты, что, куда, когда, и откуда.