Подскажите пожалуйста, можно ли для помещений категории "А" предусматривать приточные установки с электр. подогревом? По возможности подскажите в какой лит-ре или норм. документации можно про это прочитать.
Конечно можно. Вам запрещено размещать оборудование вентиляции в данном помещении. Если приточная установка вынесена за пределы взрывоопасного помещения, делайте все что хотите, хоть природным газом грейте воздух.
Я дела автоматику вентиляции особо чистых помещений - цеха заправки ракетного топлива. Приточная установка стоит самая обычная, а вот вытяжки все взрывозащищенные и воздуховоды из нержавеющей стали.