nikel_airs
16.4.2009, 21:22
Уважаемые специалисты, подскажите, будет ли корректно работать кондиционер при расположении его наружного блока на застекленной лоджии 2х1? Причем на южной стороне, окна на ней не открываются! Заранее спасибо за ответ.
WhiteShark
16.4.2009, 21:34
Работать может и будет. Только посмотрите в инструкции верхнюю границу рабочего диапазона по температуре. Если она у вас будет выше, то в лучшем случае защита компрессора по высокому давлению или температуре обмотки двигателя (если они есть )) будет его вырубать, это раз. Ну а во-вторых, ожидайте заметное уменьшение холодопроизводительности кондиционера (Читай "надо брать кондюк с приличным запасом по мощности")
ну зачем вы над человеком глумитесь?

кондей работать не будет. так делать низзя. читайте инсталляцию.
Зольников Михаил
17.4.2009, 6:00
Цитата(LordN @ 17.4.2009, 0:50) [snapback]379236[/snapback]
ну зачем вы над человеком глумитесь?

кондей работать не будет. так делать низзя. читайте инсталляцию.
Не согласен... В кондиционере ЧТО-ТО работать будет, вопрос - КАК :-)).
Но если застелкенная закрытая лоджия, плюс солнечная сторона - то это просто выброшенные деньги, эффекта практически ноль (за исключением ранних утренних часов, пока солнце не встало, а лоджия остыла).
Если лоджия на теневой стороне, плюс на ней открыты створки - то какого-то эффекта кондиционер добъется.
Плюс с наружного блок в межсезонье прямо на лоджию будет капать, если он будет работать на тепло, ведром там не обойдешься - надо будет противень ставить, капать будет со всей поверхности наружнего блока.
Лев прав.
Работать не будет. Причем если окна не открываются, то и ночью тоже не будет.
Добрый день!
nikel_airs:
хотите в первый же год пару-тройку раз поменять компрессор на внеш. блоке - ставьте.
Один раз "под давлением" пошли навстречу проетировщику с Зак-ом и смонтировали внешний блок в .... как она наз. в цокольном этаже, у окон с улице огороженный "мешок" кирпичный так сказать (свероху открытое пространство), за лето поменяли 2 компрессора - думали брак, когда меняли 2-ой раз - поставили условие, либо переносим блок на стену из этой ямы, либо никаких работ не производим. Зак. дал согласие, мы перенесли, заменили компрессор и забыли об этой проблеме. А в Вашем случае блок будет в замк-ом пространстве - о других последствиях читайте выше.
С Уважением,
exelente
17.4.2009, 13:28
Цитата(nikel_airs @ 16.4.2009, 22:22) [snapback]379228[/snapback]
Уважаемые специалисты, подскажите, будет ли корректно работать кондиционер при расположении его наружного блока на застекленной лоджии 2х1? Причем на южной стороне, окна на ней не открываются! Заранее спасибо за ответ.
Исходные данные по помещению:
1. Окна закрыты - сообщения с внешней средой кроме как через теплопроводимость стекла нет
2. Южная сторона - имеются собственные теплоизбытки помещения
3. Имеется теплопоступление в объеме мощности сбрасываемой наружным блоком + мощность компрессора и вентилятора наружного блока
Выводы сами сделаете?
Если не сделаете, то проведите натурны эксперимент:
В кладовку 1х1 поставьте маслянный радиатор мощностью 1,5 кВт и померяйте через четыре часа температуру в кладовке. Сравните с допустимой для наружного блока.
Александр Васильев
17.4.2009, 16:33
В кладовку 1х1 поставьте маслянный радиатор мощностью 1,5 кВт и померяйте через четыре часа температуру в кладовке. Сравните с допустимой для наружного блока.
+ еще один радиатор (солнце)
Странная Белка
17.4.2009, 16:44
Зато сауна будет своя в квартире..
exelente
17.4.2009, 16:53
Цитата(Странная Белка @ 17.4.2009, 17:44) [snapback]379646[/snapback]
Зато сауна будет своя в квартире..
Кстати
Lufttechniker
17.4.2009, 16:53
Работать будет. Хе Хе. Но недолго.
Столько постов на эту тему и все равно появляются надеющиеся, а вдруг можно?
Lufttechniker
17.4.2009, 17:29
Цитата(nikel_airs @ 16.4.2009, 21:22) [snapback]379228[/snapback]
Уважаемые специалисты, подскажите, будет ли корректно работать кондиционер при расположении его наружного блока на застекленной лоджии 2х1? Причем на южной стороне, окна на ней не открываются!
А наружный блок не такого ли вида? и не соединен ли воздуховодами с улицей?
nikel_airs
18.4.2009, 10:13
Спасибо за ответы! Ставить не будем!
Уважаемые теплотехники. Поясните пожалуйста такой вопрос. В каталогах на кондиционеры указывается мощность нагрева и охлаждения в кВт. При этом не всегда указывается электрическая мощность. Как перевести тепловую мощность в Квт в электрическую. Мне один представитель фирмы сказал, что тепловую мощность надо делить на 3, получится электрическая мощность. Так ли это, и где это можно посмотреть. Заранее благодарна.
Так.А у нормальных производителей в техкаталогах, а не в рекламных , есть это.
Зольников Михаил
21.4.2009, 9:00
Цитата(Гаалаа @ 21.4.2009, 11:46) [snapback]380378[/snapback]
Уважаемые теплотехники. Поясните пожалуйста такой вопрос. В каталогах на кондиционеры указывается мощность нагрева и охлаждения в кВт. При этом не всегда указывается электрическая мощность. Как перевести тепловую мощность в Квт в электрическую. Мне один представитель фирмы сказал, что тепловую мощность надо делить на 3, получится электрическая мощность. Так ли это, и где это можно посмотреть. Заранее благодарна.
Представитель фирмы прав - для того, чтобы приблизительно знать потребляемую мощность, действительно надо на 3 разделить - будет "грубое" значение. Типа, эксперсс-методика.
А для точных данных, у любого производителя есть каталоги - набейте марку кондиционера в поисковике, и он выдаст Вам все данные - и мощность, и число фаз, и расход воздуха, и вес и габариты...
Или возьмите у дилера или на выставке каталог оборудования.
Спасибо. Тогда еще такой вопрос. Насколько я понимаю кондиционер подбирается по производительности. Если в проекте принята одна марка, на практике устанавливается другая, но с такой же производительностью плюс-минус. Тогда электрическое подключение проходит нормально, в проекте как правило всегда берется с запасом.
Зольников Михаил
21.4.2009, 14:47
Да, Вы правы - мы закладываем с запасом, а электрики, делая свою часть по нашим данным, берут еще запас...
Добрый день!
Только фазность еще смотрите, у американских канальных, по крайней мере, кондиционеров - есть модели мощностью холодопроизводительностью 8,0 кВт - 1 фаза. У другого бренда такой модели на 8,0 кВт 1фазной в природе быть не может, только 3-х фазные.
С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.